Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2011 в 15:45:57

Прошу помощи поиска нормативных документов регламентирующих применение автоматических выключателей в бытовых, промышленных установках и т.д. В каких случаях разрешено применение выключателей с предельной отключающей способностью не меньше 3кА, не меньше 6кА, не меньше 10кА????

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

20.12.2011 в 17:07:59

ГОСТ Р 51628-2000 (квартирные щитки): пункт 6.6.5 (3 кА). ГОСТ Р 51778-2001 (офисные щитки): пункт 6.6.6 (6 кА, 10 кА). ГОСТ Р 51732-2001 (ВРУ): пункт 6.5.5.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.12.2011 в 18:07:40

Александр-ПФ ТС, стучитесь к Kamikaze и ПРОРАБ

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2011 в 18:13:00

Не, ко мне не надо, я не в курсе. А вот sanykrimea на местных нормативах собаку съел. Предварительно скормив ей все эти нормативы :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу