26.12.2011 в 00:28:38
Kamikaze написал : Угу.
Нет, один провод - запасной. (шутка).
arsenius написал : это мы не против, в армии приходилось заниматься
А я в армии, если грунт песчяный, писал на кол заземления. А про количество полюсов на вводном автомате - шаблон. Большинство электриков даже не задумываются, сколько надо. Просто копируется ТИПОВАЯ СХЕМА, коих навалом нарисовали проектировщики (а они тоже большие любители копи-паста).
26.12.2011 в 00:41:25
писал на кол заземления
:D ...армия...такая...армия Kamikaze точно помню была щелочь(в сухом виде), еще все нагревалось и шипело при добавлении воды, да были ядовитые пары:). По поводу заземления, если в двух метрах от дома колодец (с насосом "малышом") где делать контур?, если на расстоянии метров 5 от колодца, больно не будет в случае чего? Или тут УЗО поможет? Спасибо за ссылку на твой пост про организацию заземления, постараюсь сделать по твоей схеме проводку в доме!
14.04.2012 в 20:38:49
Покумекал я тут, тыкните пожалуйста на мои ошибки.
Так вроде посчитал, насчитал пиковую нагрузку в 8,75 kW. Это значит ставить мне до счетчика 40А АВ. И на ввод получается что 40А. Может вводный АВ заменить на "противопожарное 0,3А" УЗО? И еще такой вопрос, раз уж начал задавать: Какой кабель использовать для прокладки проводки: я так понимаю алюминиевый запрещено прокладывать, значит медный. А какой? ВВГ 3х2,5? По табличке высмотрел что при сечении 2,5 медь держит до 6,6kW. Для монтажа внутри щитка смотрю везде используется толстенная медь, скольо брать посоветуете?