на три фазы подключаем нагрузку 60А-65А-80А. Угрожает ли такой перекос токов повышением напряжения? И еще почитав по этому вопросу не совсем понял. Если обрывается ноль на входе в щит, то однофазные потребители получат по 380 вольт? Как же так, разве ток передается по одному проводу (ведь ноль при обрыве никуда не присоединен)?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

27.12.2011 в 20:15:37

Ноль это "опора" для фазных токов через нагрузку, если убрать опору то токи фаз начнут взаимодействовать между собой, может стать что между двумя фазами(в отсутствии нуля) будет две нагрузки с разными сопротивлениями, по закону Ома повышенное напряжение сосредоточится на потребителе с высшим сопротивлением, например утюг 800 ватт и нагреватель 2500 ватт, утюг вылетит первым.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.12.2011 в 22:38:02

leonard, а как можно рассчитать, какое напряжение будет на различных потребителях в моем случае (60А-65А-80А)?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

27.12.2011 в 22:50:00

одинаковое если есть нейтраль.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2011 в 10:48:36

leonard написал : одинаковое если есть нейтраль.

почти одинаковое. Не забываем о падении напряжения в нулевом проводе. У него сопротивление тоже не нулевое.

tokamame написал : как можно рассчитать, какое напряжение будет на различных потребителях в моем случае (60А-65А-80А)?

в случае отгоревшего ноля
соответственно будет 277 В, 211 В и 185 В решается с помощью векторной диаграммы

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2011 в 10:52:14

tokamame написал : разве ток передается по одному проводу

нет. Стекает с одной фазы на 2 другие

0