27.12.2011 в 23:41:12
Здравствуйте. Пожалуйста скажите как лучше сделать. Счетчик стоит на уличном столбе в щитке, вводной автомат - 25А. От уличного щитка со счетчиком, идет трехфазный ввод в дом, кабелем СИП 4Х16кв.мм. В доме, в щитке будет стоять:
1). Общий трехполюсный автомат 25А 2). Общее УЗО 40А,300mA 3). 4 УЗО 30mA - на группы 4). Автоматы 10-16А на группы
Можно ли разделить PEN на отдельные шины PE и N - в щитке внутри дома, то есть уже после счетчика(счетчик на улице,на столбе), чтобы сделать заземление типа TN-C-S?
27.12.2011 в 23:57:32
Если ни автоматы, ни УЗО не рвут PEN до точки разделения, то можно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.12.2011 в 00:30:35
То бишь если вводной автомат на столбе трехполюсный (PEN идет прямо в счетчик), то можно, а если четырехполюсный (PEN рвется вводным автоматом), то нельзя разделять. Так?
28.12.2011 в 00:38:34
Угу.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.12.2011 в 08:59:19
palermo, Напишу Вам проще :) СИП в дом заводить крайне нежелательно. А АВ на улице надо ставить лишь в щитке с высокой степенью защиты от пыли/воды.
Соответственно, если у Вас счетчик на улице - подбираете щиток IP 65-67, ставите туда АВ и счетчик и заводите СИП (берите щиток, который пломбируется). Если же у Вас щиток в доме, то покупаете 1 прокалывающий захим для СИПа и через него в дом вводите уже ВВГ-нг-ЛС.
28.12.2011 в 09:07:38
В том то и дело что счетчик на улице уже стоит,опломбирован-делала энергоснабжающая контора, типа что бы контролировать проще было. А если я заведу СИП в дом - в металлической трубе, можно так?
28.12.2011 в 09:10:12
palermo, ну нельзя его по дому вести. А в чем проблема после счетчика поставить АВ (который и так есть) и из него ВВГ?
28.12.2011 в 09:14:10
palermo написал : А если я заведу СИП в дом - в металлической трубе, можно так?
труба/не труба - без разницы. Пожарные нормативы запрещают СИП внутри помещения.
28.12.2011 в 09:33:46
palermo написал : В том то и дело что счетчик на улице уже стоит,опломбирован-делала энергоснабжающая контора, типа что бы контролировать проще было. А если я заведу СИП в дом - в металлической трубе, можно так?
Счётчик уже стоит, отлично. Опломбирован - в него не суйся. За счётчиком что есть? Автомат и нулевая шина есть? Или двухполюсной автомат? Вот от них возьмите питание и заводите в дом медь. Только медь можно заводить в жилой дом. А вот кабель с медными жилами как раз заводить в дом нужно пропустив через металлическую трубу.
28.12.2011 в 09:37:15
palermo написал : От уличного щитка со счетчиком, идет трехфазный ввод в дом, кабелем СИП 4Х16кв.мм.
А про это Вам уже ответили в другой теме: В дом вводить только медью!
28.12.2011 в 09:40:41
Дело в том что есть такая проблема, чтоб вам было понятно-продублирую свой пост с родственного форума...
Цитата:
Здравствуйте. Форумчане посмотрите пожалуйста на схемы, можно ли так разделить "PEN"на "N" и "PE"?
Дело в том что вводной автомат со счетчиком (какой стоит вводной автомат 3P или 4P еще не видел) - стоит в отдельном щите на уличном столбе. От него уже идет ввод в дом, кабелем СИП 4х16кв.мм. В доме будет стоять автомат 25А, УЗО 300mA, далее УЗО 30mA по группам. Хотел бы конечно сделать заземление TN-C-S, разрешается ли так сделать как на схеме, то есть разделить "PEN" уже после учета, внутри дома, или нет?
Если нельзя то как быть? Какую схему заземления сделать? "ТТ" с дифзащитой?
Вроде бы в ПУЭ сказано про неразрывность PEN до точки разделения, считается ли счетчик разрывностью или нет? Если я поставлю на стене перед вводом в дом, щиток с автоматом, а от автомата пойдет уже ВВГ через стену, получается я разорву автоматом PEN (что запрещено ПУЭ). Какой есть выход...
28.12.2011 в 09:51:49
web-rr написал : Только медь можно заводить в жилой дом.
можно и алюминий заводить, но не желательно.
palermo написал : Хотел бы конечно сделать заземление TN-C-S, разрешается ли так сделать как на схеме, то есть разделить "PEN" уже после учета, внутри дома, или нет?
да, конечно. Собственно, у вас и вариантов других нет.
palermo написал : считается ли счетчик разрывностью или нет?
фактически в счётчике нулевой проводник неразрывный
palermo написал : Какой есть выход...
выход обычный - в щитке на стене перед вводом в дом ответвляете N от PEN с помощью "орешка". PE заходит в дом без разрыва.
28.12.2011 в 10:08:46
Alexiy написал : можно и алюминий заводить, но не желательно.
Ну можно. А что в доме делать с проводами сечением 16 квадратов?
28.12.2011 в 10:10:45
web-rr написал : Ну можно. А что в доме делать с проводами сечением 16 квадратов?
В автомат завести. Лично я делал это неоднократно.
28.12.2011 в 10:18:27
web-rr написал : А про это Вам уже ответили в другой теме
Зачем вопрос в 2 темах дублируете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу