15.01.2012 в 23:49:59
походу грутовки переборщили перестеклили поверхность
15.01.2012 в 23:59:09
DrPilman написал : В чем может быть причина появления трещин и выбоин при сверлении?
Как по мне, так этот мастер "дёба" и причина в нём, а не в штукатурке!:eek: Тут два варианта: 1) он сразу бурит штукатурку на ударе(всёравно что плитку)...........поэтому такой результат! 2) бур короткий, и он(мастер) упирается основанием(бура,нерабочая часть) в штукатурку, и уже сам бур подрывает её при ударе!
DrPilman написал : Как и чем сверлить стены в моем случае
Я бы делал так...............разметил, перевёл перф в режим без удара, просверлил на малых оборотах штукатурку.............упёрся бур в бетон, далее снова на малых оборотах но с ударом и хорошим нажимом на перф, углубился бы на 5-10мм(чтобы бур не увело в бок), а далее на форсаже добил бы гадёныша!;)
16.01.2012 в 00:08:37
DrPilman написал : Как сказал мастер-установщик шкафа-купе паутинка из трещин возникает, когда сверло проходит слой штукатурки и упирается в бетон.
DrPilman написал : а проблема в изношенном инструменте мастера-установщика шкафа и форсированном режиме работы перфоратора?
Очень похоже на правду. + сухость помещения (нежилая квартира в отопительный сезон). Плитка тоже бывает откалывается "линзами", если ее сверлить насквозь не "стрелкой". Бур, скорее всего, был "тупой", поэтому и прыгал по бетону, выкрашивая штукатурку.
16.01.2012 в 02:14:08
DrPilman, Насколько удалось рассмотреть фото,причин две:сверление отверстий сразу на ударе тупым буром и слишком гладкая,плохогрунтованная поверхность под штукатурку. И сделайте пожалуйста более качественный снимок вот этой фотографии:
16.01.2012 в 04:33:59
Всё верно сказано - тупой бур и ещё, очень мощный ударный перфоратор. Надо бы оборотов побольше, а силу удара поменьше... Попробовали бы ударной дрелью, сразу бы увидели разницу.
16.01.2012 в 11:50:18
Хорошо DMURZV, только через день. Они ведь уроды что сделали - поставили стенки, вот так:
а потом уже в крайнем правом отсеке сверлили отверстия. Естественно, мастер даже в руки перфоратор взять не мог "по человечески", он его держал боком - на вытянутых руках. Что касается режима перфоратора - вы все правы, он всегда стрекотал - т. е. режим удара был включен постоянно. Единственное, что делал монтажник - регулировал скорость вращения бура.
16.01.2012 в 12:03:43
DrPilman написал : Что касается режима перфоратора - вы все правы, он всегда стрекотал - т. е. режим удара был включен постоянно. Единственное, что делал монтажник - регулировал скорость вращения бура.
У монтажника нет денег на ударную дрель и нормальный бур? :) Ударная дрель на своих 20000 ударах в минуту при хорошем 6 мм буре вообще ничего подрывать не успевает по такой стене. Ровное отверстие с гладкими краями даже по штукатурке.
16.01.2012 в 13:09:33
DMURZV написал : И сделайте пожалуйста более качественный снимок вот этой фотографии
Там вообще похоже, что штукатурка ещё не высохла!
16.01.2012 в 13:19:43
Господа профессионалы, а как можно прокомментировать вот эти рекомендации и версии случившегося, которые я получил. Все они обвиняют моего мастера:
У вас на НЕ ПОДГОТОВЛЕННОЕ основание (шпаклевку надо было снять, пройти бетоноконтактом и использовать сетку)
Обязательно свяжитесь с мастером, который Вам штукатурил и просветите его, что на шпатлёвку штукатурку наносить нельзя. Чтобы знал свою ошибку и больше не косячил.
Штукатурка положена по шпатлёвке - это капут. Во вторых, по бетону используют проникающий грунт СТ 17, затем СТ 16 с наполнителем типа песка или "Бетон-контакт"- они создают шершавую поверхность и хорошую адгезию. Либо крепят мет. сетку.
Виновата штукатурка, а не бур.Он и не должен быть острым, главное чтобы победитовый наконечник был на месте.
Ни один вменяемый мастер не положит штукатурку на слой шпатлевки.
16.01.2012 в 13:34:23
Если это действительно так, то это халтура мастера. Нужно было или снять шпаклёвку, или, как минимум, пару раз (или больше) прогрунтовать укрепляющими грунтовками, предупредив заказчика об отсутствии гарантий (часто бывает, что заказчику либо жаль терять время на дополнительные этапы, либо деньги за дополнительную работу). Но по-любому сверлить можно было и аккуратнее. Например, начать ”заход“ под отверстие бОльшим на размер буром, а довести под крепёж — номинальным. Так всегда лучше делать, если неизвестно качество покрытия стены. Обычная перестраховка, говорящая о грамотности мастеров по установке мебели. Ну и конечно во всех наиболее ответственных местах использовать новые буры, просто потому, что это всегда лучше.
16.01.2012 в 15:22:15
justis1 написал : Но по-любому сверлить можно было и аккуратнее.
После первой же "хлопушки" нормальный мастер обязан был прекратить монтаж до выяснения обстоятельств и замены инструмента на адекватно соответствующий условиям, а не лупить все подряд на ударе перфоратором.
16.01.2012 в 15:24:27
Def461 написал : После первой же "хлопушки" нормальный мастер обязан был прекратить монтаж …, а не лупить все подряд на ударе перфоратором.
Это верно.
16.01.2012 в 17:35:07
У меня сложилось впечатление, что дерьмово вам оштукатурили ( с нарушениями технологии) да еще и какой-то непонятой, мягко говоря, штукатуркой. Чтобы нормальную штукатурку даже круглым буром подорвало - эт еще постараться надо, шпатлевку с сеткой - еще бывает, но не штукатурку
16.01.2012 в 18:49:07
sergogo написал : У меня сложилось впечатление, что дерьмово вам оштукатурили ( с нарушениями технологии) да еще и какой-то непонятой, мягко говоря, штукатуркой. Чтобы нормальную штукатурку даже круглым буром подорвало - эт еще постараться надо, шпатлевку с сеткой - еще бывает, но не штукатурку
Штукатурка гипсовая, Тайфун Мастер № 20, белорусского производства. Мастер работал на моих глазах - себе домой ничего не отсыпал. Нарушение технологии? Может быть, но мастер с такой штукатуркой работал и раньше. Стены грунтовал - Ceresit CT-17.