Аватар пользователя
gadzila163

Местный

Регистрация: 21.01.2012

Самара

Сообщений: 42

03.03.2012 в 20:08:44

drdollar написал : УЗО ставьте всегда на 63А

вот это и нужно было для меня, вводной как раз и стоит 63, а кабель 6 кв мм! вот как электрики эти делают :( вот я стопроцентно уверен, если бы нанимал бригаду делать электрику, то я обо всем этот и не знал бы, да и они ни чего не сказали...

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

03.03.2012 в 20:19:15

Вам лучше всего заменить кабель... -как его зовут: ВВГ-НИМ/ПВ/ПВС? -как он проложен: в штукатурке/гофре/стяжке/кабель-канале? -дергается ли он?

0
Аватар пользователя
gadzila163

Местный

Регистрация: 21.01.2012

Самара

Сообщений: 42

03.03.2012 в 20:21:51

drdollar написал : Вам лучше всего заменить кабель... -как его зовут: ВВГ-НИМ/ПВ/ПВС? -как он проложен: в штукатурке/гофре/стяжке/кабель-канале? -дергается ли он?

проложен в штукатруке и намертво наверн всетаки буду его выдирать, делать так для себя....

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

03.03.2012 в 20:25:49

gadzila163 написал : делать так для себя....

малацца, Гадзилка :) К тому же не так и много той штукатурки перекладывать.

П.С. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%29

0
Аватар пользователя
gadzila163

Местный

Регистрация: 21.01.2012

Самара

Сообщений: 42

03.03.2012 в 20:27:50

drdollar написал : Гадзилка

так еще меня ни кто не называл;) остается найти нормального спеца, который все это соберет в одну кучу...

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.03.2012 в 21:06:28

gadzila163 написал : По хорошему конечн можно поменять вводной кабель на десятку, но коридоры уже все выкрашены и оштукатурены, так что вскрывать все это я не буду

drdollar написал : Если меняете вводный АВ на С63 - менять вводный кабель на 10 мм. кв. обязательно..

Во первых в этом случае 16мм2 Cu (для 10ки 55А мах) Во вторых меняйте вводной для вас С32 это мах. Лучше бренд он дольше держится при тепловой перегрузке

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.03.2012 в 21:14:48

32А Вам хватит даже с плитой. ТОлько проточный водогрей не ставьте.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

03.03.2012 в 21:14:57

Почему С50 макс?

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.03.2012 в 22:05:59

drdollar написал : Почему С50 макс?

с50 дают на элитных новостройках, и то не всегда. Потому что это за потолком при однофазной запитке квартиры. Это уже более 10кВт. Не помню, где указано, но для 1ф. - 8кВт максимум. Да и так понятно, что в многоквартирном доме пытаться снять с фазы даже 50А с квартиры это после 3-4 этажей равно "пушистый собак белый пришел стояку ". 40А на обычную хату.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу