Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

01.02.2012 в 12:29:19

Стандартная ситуация: многоэтажка с 4-проводным 3-фазным стояком без отдельного защитного "чистого" нуля в щитках или "земли". По правилам надо цеплять квартирный защитный ноль отдельным проводом к болту ближайшего этажного щитка. Однако, если отгорает единственный рабочий ноль стояка по дороге, мало не покажется на защитном нуле в квартире. Кто-нибудь озадачивался этой проблемой защиты от потенциала извне? Варианты устройства местного повторного заземления (а тем более в этажном щитке) как того требуют правила, не предлагать. Видится единственный вариант: отключение защитного нуля от этажного щитка одновременно с отключением входящей фазы.
А критерием может быть аномальный уровень напряжения при обрыве нуля между входящими фазой и нулем (равно как и фазой и защитным нулем). Автоматы, реагирующие на такие аномалии есть и даже можно повыбирать. Однако, практически все они рвут только фазу.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.02.2012 в 12:45:43

Andrew@ написал : Кто-нибудь озадачивался этой проблемой защиты от потенциала извне? .

Тема на семь с половиной сотен постов считается? :) www.mastercity.ru/showthread.php?t=37144

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

01.02.2012 в 13:48:15

Оно конечно да, спасибо за наводку. Только тема была обозвана более широко чем вынесенный на обсуждение вопрос... А аналогичных широких тем тут море. Вынести бы ее что ли в более конкретную по смыслу? На ваше усмотрение.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.02.2012 в 14:49:19

Andrew@ написал : По правилам надо цеплять квартирный защитный ноль отдельным проводом к болту ближайшего этажного щитка.

По правилам самовольное подключение "земли" в доме, где она не предусмотрена проектом - недопустимо. Это опаснее чем вы думаете и не столько отгоранием нуля, сколько ПОВЫШЕНИЕМ вероятности получить удар током или устроить пожар.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.02.2012 в 19:31:59

andrewkhv написал : По правилам самовольное подключение "земли" в доме, где она не предусмотрена проектом - недопустимо. Это опаснее чем вы думаете и не столько отгоранием нуля, сколько ПОВЫШЕНИЕМ вероятности получить удар током или устроить пожар.

У нас полно домов с четырехпроводными стояками и электроплитами. Для которых проектно предусмотрено зануление плиты. С металлическим корпусом между прочим... Ни разу не слышал, чтобы кого то от электроплиты долбануло. Или чтобы от этого пожары были... Или можете привести такую статистику?

0
Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

02.02.2012 в 05:16:33

Видимо, вся разница в исполнении защитного нуля в четырехпроводке и его диаметре.... Аналогичная по смыслу тема, на которую давалась ссылка выше, как-то заглохла на неоконченной ноте полгода назад. Может, у кого появились новые мысли по теме? Уже обсуждавшиеся видимо смысла нет поднимать снова.

0
Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

02.02.2012 в 05:18:12

Видимо, вся разница в исполнении защитного нуля в четырехпроводке и его диаметре.... Аналогичная по смыслу тема, на которую давалась ссылка выше, как-то заглохла на неоконченной ноте полгода назад.
Может, у кого появились новые мысли по теме? Уже обсуждавшиеся видимо смысла нет поднимать снова.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.02.2012 в 05:34:46

Даже если ноль стояка допускает его использование как PEN, это лишь необходимое, но недостаточное условие. Крайне важно наличие в доме СУП и ДСУП в ванных комнатах, без которых "земля" может привести к беде.

Подробнее про заземление в доме:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323

Что бывает из-за самовольного неправильного зануления: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=1388 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153267 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586744&viewfull=1#post586744

Про СУП: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=745061&viewfull=1#post745061

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.