Аватар пользователя
АК-74

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 37

02.02.2012 в 22:41:42

Собственно, сабж. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Помогите дельным советом, т.к. внимательно прочитав материалы форума по теме слегка запутался... Имеется: частный одноэтажный дом S=115м2, отопление - двухконтурник Вайлант 240 atmoTEC_pro, секционные ал.радиаторы, проживание в доме постоянное. Требуется: сведение к минимуму неприятных последствий практически еженедельных кратковременных (до 4-х часов) отключений эл.энергии (всегда связаннных с понижением температуры ниже -15). Система остывает быстро, дома маленькие дети - мерзнут наследники.:) Дома практически всегда жена, т.е. есть кому включить и то, и другое (да и мне с работы добраться - полчаса).
Вопрос: какое решение наиболее оптимально с точки зрения "цена устройства/срок службы устройства". Спасибо.

0
Аватар пользователя
Twixik

Местный

Регистрация: 09.07.2008

Ангарск

Сообщений: 283

02.02.2012 в 23:03:26

У вашего котла потребление 97 Вт. Проще и дешевле будет купить хороший ИБП. И включаться будет сам.

0
Аватар пользователя
Ansem

Местный

Регистрация: 17.06.2006

Иваново

Сообщений: 612

03.02.2012 в 09:00:27

Twixik написал : Проще и дешевле будет купить хороший ИБП

В принципе поддержу. Однако имейте ввиду на аналогичном котле на 4 часа ИБП надо не менее киловатта (по личному опыту) и с настоящей синусоидой на выходе. Денег это около 10 (ну плюс минус) тыр. Но зато ничего не надо включать и выключать. Правда не факт что без стабилизатора или ИБП вайлант от генератора станет работать, ибо генераторы тоже так себе синусоиду выдают.

У меня киловаттный APC Smart UPS с четырехлетними аккумуляторами. Хватает на 3 часа.

Удачи. Андрей

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

03.02.2012 в 09:09:29

АК-74 написал : Вопрос: какое решение наиболее оптимально с точки зрения "цена устройства/срок службы устройства".

Надо купить и Онлайн-УПС, как выше советуют, и небольшой генератор. Это позволит не только котел поддержать, но и без света все 4-ре часа супруге с детьми не сидеть.

0
Аватар пользователя
АК-74

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 37

03.02.2012 в 23:11:02

Спасибо за инфо. Буду выяснять что к чему. Если что непонятно будет - переспрошу.
Вас.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.02.2012 в 22:29:59

ИБП inelt intellegent 500 LT2 выходд чистый синус -220В.Подклчается внешний акумулятор (автомобильный) от 50 до 200 АЧ. 60аЧ хватает на 4 часа.

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

05.02.2012 в 00:33:36

ИБП на 200 Вт 12 тыс. + 2 АКБ 14 тыс. = 20-24 часа. Ресурс АКБ 10 лет. Дорого!

0
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

05.02.2012 в 07:01:34

мвс написал : Подклчается внешний акумулятор (автомобильный)

а не сдохнет авто аккумулятор быстрее не авто собрата?

а если такой вариант = АКБ + инвертер + контроллер, что в качестве контроллера, отслеживающего наличие электричества в сети, можно использовать?

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

05.02.2012 в 14:09:32

Дядька Глюк написал : а не сдохнет авто аккумулятор быстрее не авто собрата?

а если такой вариант = АКБ + инвертер + контроллер, что в качестве контроллера

АКБ авто естественно сдохнет в 2 быстрее. А зачем инвертору дополнительно контроллер?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

05.02.2012 в 14:11:29

Сдохнуть может все.И не только аккумулятор.Система инвертор +авто аккумулятор (ст 60 ) обошлась в чуть более 8 тысяч руб. главное достоинство -ни одна жена не справится с запуском генератора,а здесь все работает само собой. Кроме всего прочего герератор нужно еще суметь подключить по "нулю" и "земле".А для навороченых котлов это важно.

0
Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

05.02.2012 в 14:18:10

umkas написал : АКБ авто естественно сдохнет в 2 быстрее

сдохнет - это разрядится, или отработает свое?

0
Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

05.02.2012 в 14:22:21

мвс написал : нужно еще суметь подключить по "нулю" и "земле"

непонятно - какие сложности в подключении трех проводов могут возникнуть? к генератору обычно букварь прилагается.

0
Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

05.02.2012 в 14:26:56

мвс написал : Система инвертор

используемый вами инвертор - это автомобильный, который только из 12 делает 220, или что-то иное более сложное?

0
Аватар пользователя
Олег

Местный

Регистрация: 15.01.2010

Краснодар

Сообщений: 88

05.02.2012 в 14:39:50

Добрый день! У меня идентичный котел. Использую 1.5 кВт однофазный бензогенератор SDMO + стабилизатор для котла. Расчитывался для использования только с котлом, но также позволяет смотреть телевизор и комфортно сидеть с освещением. Тут была реплика насчет подключения, не знаю правильно у меня или нет, но сделал так: питания в доме трехфазное, при включении от генератора сначала отрубаю от дома 3ф и ноль, и переключаю на генератор ноль и фазу генератора перекидываю на три фазы идущие на дом, землю от генератора на общую землю в доме, не знаю правильно или нет, но работает. А вобще лучше бы сделал так: хороший генератор с пуском от стратера (это для жены) определить его куда-нибудь чтобы не рядом с домом и не под открытым небом и помощнее, так наверное наиболее комфортно будет, ещё мечта АВР поставить.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

05.02.2012 в 14:58:11

Во! Последний пост -хороший пример использования генератора .Любая женщина не справится. . Inelt -все на много проще и надежнее (до определенной степени) ИБП в обычном режиме работает от сети на питание аппарата как стабилизатор и на подзарядку аакумулятора(до 200АЧ). При отсутствии сети переходит на работу от батареи,и все. Без дополнительных устройств можно использовать с генератором имеющим выход 12В пост. тока.Но это уже не для слабого пола.

0
Назад