06.02.2012 в 10:55:20
andrewkhv написал : То есть осталось в щите подключить?
В целом да.
andrewkhv написал : Я бы поставил сразу после С50. Количество линий. Ввод 50А, автоматов на санузел - на ток 96А. Всего лишь 3 автомата 16А обеспечат всю выделенную мощность.
Уменьшил номиналы некоторых позиций, кое-что совместил. Но кардинально количество линий не уменьшить..
06.02.2012 в 15:24:46
Cyberman написал : Уменьшил номиналы некоторых позиций, кое-что совместил. Но кардинально количество линий не уменьшить..
Это всё хорошо но могу посоветовать вместо УЗМ-51М поставить УЗМ-50М понадёжней будет,хотя я бы не ставил не того не другого...замечал много ложных срабатываний.