Cyberman
Cyberman
Новичок

Регистрация: 26.08.2011

Москва

Сообщений: 19

06.02.2012 в 10:55:20

andrewkhv написал : То есть осталось в щите подключить?

В целом да.

andrewkhv написал : Я бы поставил сразу после С50. Количество линий. Ввод 50А, автоматов на санузел - на ток 96А. Всего лишь 3 автомата 16А обеспечат всю выделенную мощность.

Уменьшил номиналы некоторых позиций, кое-что совместил. Но кардинально количество линий не уменьшить..

0
Вложение
Молния
Молния
Эксперт

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1220

06.02.2012 в 15:24:46

Cyberman написал : Уменьшил номиналы некоторых позиций, кое-что совместил. Но кардинально количество линий не уменьшить..

Это всё хорошо но могу посоветовать вместо УЗМ-51М поставить УЗМ-50М понадёжней будет,хотя я бы не ставил не того не другого...замечал много ложных срабатываний.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&page=21