Помогите разобраться, котел мора 5106, 5 лет работал без проблем, сейчас не прогревает все батареи (всего 4 радиатора), и хозяйственная вода то горячая то холодная, ошибок не показывает. Замерзаем).

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

19.02.2012 в 16:46:02

начните с элементарного : чистка фильтров , и более подробно проблему опишите , что и как

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.02.2012 в 16:52:29

mishka написал : и хозяйственная вода то горячая то холодная, ошибок не показывает. Замерзаем).

Вытаскиваем теплообменник (маленький такой на двух болтиках), помещаем в большую кастрюлю, наливаем воды по высоте до середины теплообменника, в сам теплообменник наливаем уксус и кипятим на медленном огне около часа. Потом все проливаем/промываем под напором в разные стороны и ставим назад. Далее- читаем мою тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68301&highlight=%ED%E0%EA%E8%EF%FC

п.с. Боюсь Вам придется и большой теплообменник снимать и промывать таким же образом. Но начните пока с маленького- верхний контур забит напрочь. Думаю поможет. Да забыл сказать- на маленький теплообменник надо 2 бутылочки уксуса. На большой- 4 бутылочки. Лучше промыть, конечно, все сразу, но муторно...-:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2012 в 19:09:59

Фильтр один грубой очистки, почистил, сетка была в рабочем состоянии. Дальше промывал теплообменники (оба) уксусом, вторичный может не на 100 % очистил, но продуваться стал лучше, кстати после промывки хозяйственная вода стала лучше нагреваться, ну это понятно вторичный теплообменник надо отдать в спец.сервис на промывку. А вот батареи всё также, нагревается верхняя часть ближних 2-х радиаторов, даже сливал воду через кран м., в дальнем радиаторе, ведра два слил соответственно она потеплела, после опять холодная. Спасибо

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

24.02.2012 в 09:35:29

Какие батареи? Воздухоотводчики есть на батареях? В верхней точке есть? На котле- открыт? После замены/прочистки теплообменников в систему попадает воздух. Нужно удалять.