pavel 777
pavel 777
Новичок

Регистрация: 21.02.2012

Тюмень

Сообщений: 6

21.02.2012 в 11:09:36

Добрый день! Подскажите схему подключения реле времени ТЭ 15 к контактору КМИ. Необходимо вытяжную вентиляцию переоборудовать с кнопки ПУСК/СТОП на реле времени! Можно ли заменить кнопку ПУСК/СТОП? Можно ли включить переключающие контакты реле в цепь питания магнитного пускателя последовательно, а запитать нагрузку - через силовые контакты пускателя???

Нужна схема подключения!!!!

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.02.2012 в 11:14:14

Вся информация содержится в инструкции. Если ознакомиться с последней почему-то не удается, просто подключите обмотку через замыкающий контакт реле.

0
pavel 777
pavel 777
Новичок

Регистрация: 21.02.2012

Тюмень

Сообщений: 6

21.02.2012 в 11:29:51

Спасибо, схема реле простая, но мне бы хотелось наглядно видеть схему переподключения с кнопки СТОП/ПУСК на реле.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.02.2012 в 11:42:39

Контактор такой или вот такой?

0
pavel 777
pavel 777
Новичок

Регистрация: 21.02.2012

Тюмень

Сообщений: 6

21.02.2012 в 11:44:16

Первый 9 А КМИ

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.02.2012 в 11:45:40

На какое напряжение обмотка?

0
pavel 777
pavel 777
Новичок

Регистрация: 21.02.2012

Тюмень

Сообщений: 6

21.02.2012 в 11:47:45

220 В

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.02.2012 в 11:51:05

  1. Подключаете питание реле (контакты 1 и 2) между фазой и нулем;
  2. Ту же фазу подаете на контакт 4;
  3. Один из выводов катушки подключаете к контакту 5, другой к нулю.

Теплового реле нет?

0
pavel 777
pavel 777
Новичок

Регистрация: 21.02.2012

Тюмень

Сообщений: 6

21.02.2012 в 11:52:33

Спасибо огромное марсик, завтра попробую сделать. тепловое реле есть!

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.02.2012 в 12:00:36

pavel 777 написал : тепловое реле есть!

Добавим еще один пункт:

  1. Если есть тепловое реле: фазный провод катушки включите через контакты "NC" (95 и 96) теплового реле.
0
pavel 777
pavel 777
Новичок

Регистрация: 21.02.2012

Тюмень

Сообщений: 6

21.02.2012 в 12:10:50

Хорошо, спасибо ещё раз!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.