СО вернула схему подключения. Пишет, что подобная схема не может быть согласована. Сама схема ниже.
Замечания:
- Не указано место установки ВШУ
- Не отражено выполнение п. 10.2 ТУ
- Не предусмотрена защита от перенапряжения вводного устройства ВШУ
- Не указана протяженность ответвления к вводу от опоры ВЛ-0,4кВ
- Не указан способ выполнения повторного заземления опоры, величина максимального сопротивления контура заземления.
- В Целях более точного учёта потребления электроэнергии ... рекомендует установить счётчик с меньшим рабочим током и наличием функции хранения информации за 11 месяцев.
Вот, что я думаю и мои вопросы.
По п. 1 В ТУ указано на внешней стене хоз - постройки. Так и у кажу, не проблема.
По п. В ТУ в п. 10.2. указано, что заявитель обязан обеспечить симметричное распределение нагрузки по фазам. Как это отразить на схеме?
По п. 3 Что это за защита и как ее отразить на схеме? АВ 4P 25А на моей схеме это разве не оно? Где она ставится, между входным АВ и счётчиком?
По п. 4 Ок, напишу 25 метров. Хотя не понятно как я могу точно знать протяженность если еще столб не стоит, а СО обязалась его поставить?
По п 5. Что за повторное заземление? Почему я его должен делать?
По п 6. Насколько правомерны подобные рекомендации, чем мне это хуже/дороже? Могу ли не исполнять.