filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

04.03.2012 в 22:48:27

Если средства позволяют поставьте на ванную 10mA и еще две группы одно УЗО на цепь освещения и одно на розетки.Ну и общее противопожарное на 100-300mA.Мне кажется по надёжности самый оптимальный вариант.

0
Saverb5
Saverb5
Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

04.03.2012 в 22:52:59

То есть если в щитке у меня стоит сейчас на ванной 16/30мА,я лучше его сменить на 10-ку?На розетки тогда можно 20-ку повесить,но как это сделать,если есть 4 линии розеток?При этом одна линия идет только на розетки кухни,остальные три-на розетки и свет в квартире(двушка).Как бы это все скомпилировать,дабы не было нагорожено лишнего?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.03.2012 в 12:08:04

Tesoro написал : То есть если в щитке у меня стоит сейчас на ванной 16/30мА,я лучше его сменить на 10-ку

Можно и на 30мА оставить.

Tesoro написал : На розетки тогда можно 20-ку повесить,но как это сделать,если есть 4 линии розеток

На розетки поставте 63А30мА,а под ним уже 4 АВ16А для линий на розетки.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.03.2012 в 14:55:28

Андрей555 написал : спальня розетки, зал розетки, варочная панель, свет, ну и так далее)

изобразите это и так далее и выложите сюда - тогда и советы получите удобоваримые.

0