10.03.2012 в 21:42:48
iv.iv написал : На фото....группа безопасности котла должна стоять без запорной арматуры от котла!Насосы должны быть-кран-грязевик-насос-ОК-кран!
Не зная логики работы данной котельни, я бы не стал на Вашем месте бросаться восклицательными знаками. Здесь просто предусмотрены 4 альтернативных источника: газ, электро, твердотопливник и тепловой насос. Грязевик, насос СО, группа безопасности для всех кроме ТТК общая. Каждый источник тепла имеет еще и свои насосы, а те, которые еще не подключены- будут иметь. Для ТС я просто показал, двухходовые и трехходовой. Но они ему нужны только в том случае, если он задумается об автоматике. Если пойти по разумному варианту для такого небольшого объекта, то ему достаточно вариантов показанных мною ниже, с одним общим насосом и смесительным узлом теплого пола ( естественно тоже с насосом) Если денег "куры не клюют" можно заморачиваться с гидрострелками, насосными группами, кучей котролеров и т.д. Лет через 20 может отобъется.
10.03.2012 в 22:07:14
fwsergey написал : а можете разъяснить соображения - почему именно 25-40 в контур котла?
По объему подачи подходит, если пересчитать на мощность .
10.03.2012 в 22:09:08
Уважаемый B.S.V., я изначально ориентировался на простую схему с одним насосом. Но периодически слышу советы сделать ГС.
Вот, SCB об этом же..:
SCB написал : Температура радиаторов регулируется только термоголовками, что не самый лучший вариант, но с учетом вашего неподходящего котла, другой вариант потребует гидравлического разделителя и смесительного трехходового крана.
SCB написал : Я бы обвязывал котел на гидравлический разделитель. А контур радиаторов подключил бы через смесительный узел.
В принципе, я посчитал, получается если заказать ГС сварщику, она обойдется не дорого - в 2-3 тысячи российских рублей (это 70-100 долларов). Автоматику я не буду делать, скорее всего пока. А вот котлу не лучше ли будет работать с теплоносителем практически постоянной температуры, тем более он у меня чугунный?
10.03.2012 в 22:19:10
У Вас котел по другому и не будет работать. Единственным органом его управления является котловой термостат. Поэтому как поставить минимум 70 гр.С, так и пойдет дальше и на бойлер, и на ТП через смеситель, и на радиаторы....
Основная задача ГС в вашем случае это обеспечение постоянной циркуляции через котел. Иначе его теплообменник будет похож на аккордион. Снизу сжатый, сверху растянутый.
12.03.2012 в 10:07:06
Есть мнение, что размещать в Гидрострелке выводы коллектора парами неправильно. А подачи и обратки должны быть разнесены как на картинке в 43 сообщении.... Как вы думаете?
12.03.2012 в 10:17:47
fwsergey написал : Есть мнение, что размещать в Гидрострелке выводы коллектора парами неправильно. А подачи и обратки должны быть разнесены как на картинке в 43 сообщении.... Как вы думаете?
Естественно лучше разместить с разных сторон. НО! Если расположить контура в порядке приоритета по температуре, то дискомфорта не будет. Т.е. в вашем случае отопление выше ТП, впрочем как вы и нарисовали.
12.03.2012 в 10:18:15
Стрелка, похожая на рисунок из поста 43 успешно изготовлна и эксплуатируется второй год. Котел 35 КВт. Котловой насос 25-40 на первой скорости. Температура в стрелке 60-65.
12.03.2012 в 10:22:09
NikolaBY а вы не распишите вашу систему по-подробнее, а то у меня котёл тоже на 35 квт.? Сколько контуров вторичных сейчас в работе, какого они типа (со смешением или без) и какие насосы стоят на вторичных? Да, еще вопросик : есть какой-то сакральный смысл в таких длинных отводах, вваренных в ГС? Я планировал использовать обычные короткие гильзы с резьбой..
12.03.2012 в 11:37:08
fwsergey, Сакрального смысла в длине отводов нет, но и проблемы в том, что они длинные, тоже. Как видно на 2-й фотке, места у меня в котельной много и я старался в первую очередь обеспечить удобный доступ. Как уже писал выше, котел 35 КВт. Сейчас работают 2 контура теплых полов 1 и 2 этажи ( у меня только ТП, радиаторов нет, за что получил трындюлей много раз от жены :) ) К слову, о невозможности отопления только ТП. Стены 400 мм газосиликат, без утепления, крыша 200 мм PAROC. В Февральские морозы ( до 28 у нас было) при подаче 40 ( по термометру после трехходового) в доме было конкретно жарко. Еще один незадействованный отвод пойдет на горячую воду и один на подогрев воздуха вентиляции. Все насосы ТП Grundfos 25-40 ( 1-й этаж 6 контуров по 65 метров, 2-й - 8 по 70 труба 18 мм PE-RT) работают на 1-й скорости и на коллекторах контура еще прижаты регуляторами расхода до 2 л. мин. (расчетное значение). Шаг укладки - 200 и 250 мм. Регулировка всего этого хозяйства пока вручную трехходовыми, но будет установлен Кромшредер E8.0634
12.03.2012 в 17:11:48
Спасибо за ценные пояснения! Т.е. я правильно понял, что в о всех контурах 25-40 насос, работающий на 1 скорости? И в контуре котла тоже 25-40? А его на какой скорости эксплуатируете?
12.03.2012 в 17:35:15
fwsergey написал : А его на какой скорости эксплуатируете?
и его на первой :)
12.03.2012 в 20:27:27
bozzz спасибо за ссылку, возьму на заметку, ибо ценник вроде не кусачий)
12.03.2012 в 20:28:28
NikolaBY, спасибо за конкретную информацию!