Аватар пользователя
fwsergey

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 40

08.03.2012 в 16:54:37

Есть дом с мансардой и гаражом. Есть общий проект отопления коллекторного для него, с разводкой на радиаторы 16 трубой. Котел уже имеется - газовый thermona term 35 энергонезависимый.
Хочу обвязать его трубой 40 ППР или металлической, ей же сделать подводку к коллекторам 1 и 2 этажа. Теплый пол сделаю не только в санузлах, но и в гостиной. В связи с этим, unibox, как в проекте использовать не буду, тем более, не очень понимаю это устройство, а добавлю коллектор для ТП и смесительно-насосный узел. Подскажите, какой тип и мощность насосов мне нужен, сколько штук и куда их лучше врезать? Можно ли применить куда-нибудь имеющийся у меня насос Grundfos Alpha+ 25-60? Думаю, он будет хорош для ТП...

Вот ссылки на фотки проекта (траффик): http://s50.radikal.ru/i129/1203/37/0750144d53f1.jpg http://i002.radikal.ru/1203/47/f253f672464b.jpg

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.03.2012 в 18:00:08

fwsergey, Хватило бы 25-40. 25-60 даже больше чем нужно. На насосах есть регулировка скорости, так что можно подсоединить и 25-60.

fwsergey написал : Подскажите, какой тип и мощность насосов мне нужен, сколько штук и куда их лучше врезать?

На всю систему? Не только на тёплый пол?

0
Аватар пользователя
fwsergey

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 40

08.03.2012 в 18:07:16

Да, на всю. Я мыслю так, что априори понадобится один насос на ТП, ибо смесительный узел без него работать не будет. А вот радиаторы - один на оба контура, оба этажа, или два. И в какое место их лучше монтировать, как их подобрать по мощности?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.03.2012 в 18:25:28

fwsergey, Если делать 2 коллектора, то чтобы система не требовала какой либо балансировки, то необходимо устанавливать 1 насос на 1 коллектор. Для этого и существуют коллекторы и разбиение на группы. Одна группа с насосом питает один коллектор. http://www.hydromontage.ru/hydrocollector/compact/compact_kot2.gif http://www.hydromontage.ru/hydrocollector/compact.html

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.03.2012 в 18:29:09

fwsergey написал : как их подобрать по мощности?

25-40 самый универсальный вариант ИМХО. Хватило бы даже на весь дом одного. Если делать расчёты по полной, то это очень долго и нудно. В нете можно найти много инфы: http://yandex.ru/yandsearch?text=как+подобрать+насос+для+системы+отопления&from=fx3&clid=46510&lr=11

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

08.03.2012 в 18:33:38

Tile_EXP- извините за нескромный вопрос, Вам лично приходилось монтировать инж. системы в частных домах такого плана, т.к. Ваши рекомендации вызывают некоторые сомнения в компетентности на сей счет

0
Аватар пользователя
fwsergey

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 40

08.03.2012 в 18:40:36

Tile_EXP, я не совсем понял, зачем вы меня отослали к описанию первично-вторичных кольцевых систем? Гидрострелки у меня не будет, будут 2 шкафа с коллекторами радиаторов и 1 шкаф с коллекторами ТП, подключенные параллельно к выводам котла.

0
Аватар пользователя
fwsergey

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 40

08.03.2012 в 18:44:35

Еще вопрос, все по тем же насосам. Если монтировать насос на подачу перед коллектором радиаторов, то проходной диаметр насоса должен соответствовать таковому в коллекторе, верно? А если я применю один насос на все радиаторное отопление в моей системе, то насос лучше смонтировать ближе к котлу в обратке или подаче, и тогда проходное сечение этого насоса должно соответствовать сечению труб обвязки котла, верно?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.03.2012 в 20:03:51

Ну, все уже почти высказались, осталось подитожить :) Альфу ставите на ТП. На радиаторную гребенку 1-го этажа пускаете 32-ю МП трубу, далее, на 2-й этаж 26-ю. Насос контура радиаторов - 25-40. На верхней гребенке радиаторов ставите перепускной клапан. Температура радиаторов регулируется только термоголовками, что не самый лучший вариант, но с учетом вашего неподходящего котла, другой вариант потребует гидравлического разделителя и смесительного трехходового крана. Хотя, если не жалко ещё немного денег, можно сделать погодозависимость. В идеале было б котел поменять на зависимый с "мозгами". Нормально вам подойдет даже настенник мощностью 24 кВт.

Котел обвязываете стальной 32-й трубой до насосов, далее труба 1" к ТП, радиаторам и бойлеру.

0
Аватар пользователя
fwsergey

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 40

08.03.2012 в 20:20:34

Анатолий, спасибо за дельные советы! О котле мне раньше надо было думать. А когда с таким трудом 1.5 года потрачено на получение ТУ и согласование проекта.... Мне при слове "поменять котел" хочется за валидол схватиться. Что есть перепускной клапан? Киньте ссылкой.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.03.2012 в 20:29:23

:) Понятно. Ссылку на перепускной клапан кинуть не могу, т.к. его конструкция зависит от типа гребенки радиаторов. Если всё Овентроп ставите, то один клапан, если Валтек, к примеру, то другой. Но одна из задач клапана - обеспечить циркуляцию теплоносителя в момент, когда все термоголовки на радиаторах закроются.

Я бы обвязывал котел на гидравлический разделитель. А контур радиаторов подключил бы через смесительный узел. В этом случае насос Альфа ставим на контур радиаторов и перепускной клапан уже не нужен. На смесители теплых полов и радиаторов ставим электропривода, и управляем ими погордозависимыми контролерами.

0
Аватар пользователя
B.S.V.

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

08.03.2012 в 20:40:28

В тамбуре на радиатор не ставите термоголовку, и не нужно никакого перепускного клапана.

0
Аватар пользователя
fwsergey

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 40

08.03.2012 в 20:45:12

так, про клапан понял что это и зачем.. Про разделитель - я думал про гидрострелку, но это + 1 насос ( 7 т.р.), + сама гидрострелка ( примерно 2-3 т.р. если заказывать сварщику. Если фирменная, то умножаем это на 5-10), плюс как минимум один трехходовый кран ( 3 т.р.), плюс приводы ( по 5-7 т.р. за каждый) + контроллеры (не знаю сколько). Получается смета уже как минимум на 25 т.р. больше и это без контроллеров. Как они выглядят, типа выключателя в стене, только с инф. экраном и ручкой регулировки?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.03.2012 в 21:09:48

контроллер например вот: http://www.hydromontage.ru/control/ert_01.html попадались дешевле в виде привода прямо на кран, но лень сейчас искать

Всё "лишнее " железо нужно, если мы хотим сделать максимально правильно и красиво. Ну а по жизни и так работать будет.

Трехходовой кран можно и рукой покручивать, иногда.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.03.2012 в 21:16:45

fwsergey написал : гидрострелка ( примерно 2-3 т.р. если заказывать сварщику

Хорошая идея!

fwsergey написал : плюс как минимум один трехходовый кран

Зачем? И кстати -не вижу бойлера.....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу