Инкассатор
Инкассатор
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 16

11.03.2012 в 12:48:48

Уважаемые форумчане! Нарисовал схему дома, поправьте , если что не так

0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.03.2012 в 13:41:56

стабилизаторы какие? Включили плиту и все погасло? на баню зачем столько УЗО(кабель под землей?)?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Инкассатор
Инкассатор
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 16

11.03.2012 в 13:45:27

Стабилизаторы каждый по 10кВт. Кабель пока по забору

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

12.03.2012 в 00:31:48

Есть места где после Узо не стоит автомат, луче в таких местах поменять местами.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.03.2012 в 00:49:10

Нет там таких мест. А вот УЗО с избыточным запасом по току полно...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2012 в 01:21:23

Инкассатор, Что у вас в бане за ценное оборудование стоит, что УЗМ поставили?

0
Инкассатор
Инкассатор
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 16

12.03.2012 в 09:21:36

avmal написал : Что у вас в бане за ценное оборудование стоит, что УЗМ поставили?

Пока только водонагреватель и один конвектор, летом планирую стиральную машину, также летом к бане подключена циркуляция бассейна.

sergey_sav написал : А вот УЗО с избыточным запасом по току полно...

А, что это очень плохо? Где надо исправить?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

12.03.2012 в 21:32:03

  1. линия бани: УЗО на 63А и УЗМ не нужны - убрать.
  2. 2 этаж : УЗО 40А перед плитой убрать. 63А перед стабилизатором заменить на 40А
  3. 1 этаж : УЗО после генератора 40А убрать. УЗО 63А перед реверсивником убрать.
  4. Узо на электрокотел убрать.
0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

13.03.2012 в 10:56:09

sergey_sav написал : Нет там таких мест.

Электрокотёл, бензогенератор

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.03.2012 в 12:40:38

Электрокотёл в цепи питания имеет АВ, а УЗО от бензогенератора 40А Насяльника уже приказал убрать... ;) (хотя у нормального генератора на выходе всегда есть АВ) Кстати, после УЗО не обязательно ставить АВ, он может стоять и до него. Если по этому вопросу возникло недоумение.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Инкассатор
Инкассатор
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 16

13.03.2012 в 14:50:09

А почему убрать узм?