timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 22:37:47

Новостройка, з комнаты. Дом панельный - П111М Планируется групповая разводка. На розетки 2.5, Освещение провода от застройщика + добавочные линии 1.5. На кухне планируется варочная, духовка, ПММ, холодильник, измельчитель СУ стандартно стиралка- фен. Водонагрев - под вопросом в схеме нет. В комнатах стандартный набор комп, телевизоры и тд.

Покритикуйте пожалуйста :)

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 22:47:52

Да вот фото начинки этажного щита:

А это то что остается от строителей:

Подскажите , что из этого можно использовать , а что на дальнюю полку?

0
Вложение
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.03.2012 в 22:49:52

Q9 это диф или узо? Чем обусловлен номинал в 16А, когда после него много больше?

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.03.2012 в 22:52:33

Если в квартире будет щиток, то начинку этажного можно оставить. Лучше, конечно, бренд, но бывает-воруют

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 22:57:53

ZIDIZ, Это я накосячил - перерисовал схему, как задумывалось

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 22:59:05

[QUOTE=timnike;2960975] А это то что остается от строителей:

Это уже квартирный щиток от строителей :)

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.03.2012 в 23:09:18

[QUOTE=timnike;2961016]

timnike написал : Это уже квартирный щиток от строителей :)

Аа, ну это все выкидывать желательно

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.03.2012 в 23:14:22

Ну схемка вроде рабочая, гуру форума лучше подскажут, но реле напряжения, например, я б добавил

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 23:18:45

ZIDIZ, Спасибо :) Буду ждать критики Гуру :)

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

12.03.2012 в 14:38:25

Критики больше не будет? :(

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 15:40:28

Уважаемые ГУРУ - озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме:

Вот то что в этажном щите стоит:

Спасибо!!!!

0