avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2012 в 15:54:38

timnike написал : озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме: sut4D8F.pdf

Нормально. Только поставьте на ввод вместо автомата рубильник 63-100А, а на Гидролок отдельную защиту. Если бы ещё и автоматы 1Р+N, то вообще бы хорошо всем стало. И ввода 10 квадратов достаточно.

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 15:57:02

avmal написал :

Спасибо большое :))) На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2012 в 16:00:42

timnike написал : На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?

Предпочтительно. С одним диффом понадобится в Гидролоке покопаться и вместе с холодильником придётся отключать - подключение-то стационарное.

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 16:08:20

Ок, понял. 16А/10мА нормально на гидролок будет? И нормально, если на нем 2 Гидролока висеть будет? (Кухня, ванная - 2 стояка)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2012 в 16:18:16

timnike написал : 16А/10мА нормально на гидролок будет?

И 30мА вполне подойдёт.

timnike написал : нормально, если на нем 2 Гидролока висеть будет? (Кухня, ванная - 2 стояка)

Нормально.

0
timnike
timnike
Новичок

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 16:45:49

Спасибо большое :) И еще один вопрос: Допустимо ли использование кабеля ВВГ - нг (без LS), над натяжным потолком и в штробах без гофры и труб?

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.03.2012 в 16:48:34

Да, конечно

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.03.2012 в 17:04:46

timnike написал : без LS

запрещено для внутренней проводки (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Табл.2) - без LS - можно только вне помещений, другой вопрос, что всё-равно прокладывают...

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 17:05:22

ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 17:06:20

Alexiy, жег я в январе и -нг, и -нг -ЛС = и дымят, и воняют, и затухают одинаково :)

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.03.2012 в 17:11:06

drdollar написал : ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?

какие в штрабах горючие основания?

0