11.03.2012 в 22:37:47
#2960942
Новостройка, з комнаты. Дом панельный - П111М Планируется групповая разводка. На розетки 2.5, Освещение провода от застройщика + добавочные линии 1.5. На кухне планируется варочная, духовка, ПММ, холодильник, измельчитель СУ стандартно стиралка- фен. Водонагрев - под вопросом в схеме нет. В комнатах стандартный набор комп, телевизоры и тд.
Покритикуйте пожалуйста :)
11.03.2012 в 22:47:52
#2960975
Да вот фото начинки этажного щита:
А это то что остается от строителей:
Подскажите , что из этого можно использовать , а что на дальнюю полку?
11.03.2012 в 22:49:52
#2960985
Q9 это диф или узо? Чем обусловлен номинал в 16А, когда после него много больше?
11.03.2012 в 22:52:33
#2960991
Если в квартире будет щиток, то начинку этажного можно оставить. Лучше, конечно, бренд, но бывает-воруют
11.03.2012 в 22:57:53
#2961011
ZIDIZ, Это я накосячил - перерисовал схему, как задумывалось
11.03.2012 в 22:59:05
#2961016
[QUOTE=timnike;2960975] А это то что остается от строителей:
Это уже квартирный щиток от строителей :)
11.03.2012 в 23:09:18
#2961058
[QUOTE=timnike;2961016]
timnike написал : Это уже квартирный щиток от строителей :)
Аа, ну это все выкидывать желательно
11.03.2012 в 23:14:22
#2961071
Ну схемка вроде рабочая, гуру форума лучше подскажут, но реле напряжения, например, я б добавил
11.03.2012 в 23:18:45
#2961090
ZIDIZ, Спасибо :) Буду ждать критики Гуру :)
12.03.2012 в 14:38:25
#2962157
Критики больше не будет? :(
13.03.2012 в 15:40:28
#2964633
Уважаемые ГУРУ - озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме:
Вот то что в этажном щите стоит:
Спасибо!!!!
13.03.2012 в 15:54:38
#2964657
timnike написал : озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме: sut4D8F.pdf
Нормально. Только поставьте на ввод вместо автомата рубильник 63-100А, а на Гидролок отдельную защиту. Если бы ещё и автоматы 1Р+N, то вообще бы хорошо всем стало. И ввода 10 квадратов достаточно.
13.03.2012 в 15:57:02
#2964660
avmal написал :
Спасибо большое :))) На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?
13.03.2012 в 16:00:42
#2964669
timnike написал : На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?
Предпочтительно. С одним диффом понадобится в Гидролоке покопаться и вместе с холодильником придётся отключать - подключение-то стационарное.
13.03.2012 в 16:08:20
#2964690
Ок, понял. 16А/10мА нормально на гидролок будет? И нормально, если на нем 2 Гидролока висеть будет? (Кухня, ванная - 2 стояка)
13.03.2012 в 16:45:49
#2964757
Спасибо большое :) И еще один вопрос: Допустимо ли использование кабеля ВВГ - нг (без LS), над натяжным потолком и в штробах без гофры и труб?
13.03.2012 в 16:48:34
#2964763
Да, конечно
13.03.2012 в 17:04:46
#2964800
timnike написал : без LS
запрещено для внутренней проводки (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Табл.2) - без LS - можно только вне помещений, другой вопрос, что всё-равно прокладывают...
13.03.2012 в 17:05:22
#2964802
ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?
13.03.2012 в 17:06:20
#2964807
Alexiy, жег я в январе и -нг, и -нг -ЛС = и дымят, и воняют, и затухают одинаково :)
13.03.2012 в 17:11:06
#2964814
drdollar написал : ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?
какие в штрабах горючие основания?
13.03.2012 в 17:12:15
#2964818
ZIDIZ, потолок натяжной наверно под горючим основанием имелся ввиду :)
13.03.2012 в 17:12:19
#2964819
А, сорри, там же еще потолк натяжной...
13.03.2012 в 17:12:57
#2964821
ототож :p
13.03.2012 в 17:13:43
#2964823
Я жег нг-лс, так при отведении от огня он мгновенно переставал дымить и вонять
13.03.2012 в 17:14:57
#2964830
Такой вопрос у меня: если кабель ВВГ провести в гофре нг-лс, можно ли утверждать что проводка нг-лс?
13.03.2012 в 22:38:02
#2965494
ZIDIZ написал : если кабель ВВГ провести в гофре нг-лс, можно ли утверждать что проводка нг-лс?
в нераспространяющей горение оболочке (нг) - да пониженного дымовыделения (LS) - нет.
28.03.2012 в 16:20:13
#2998496
А можно на ДИФ для СМ+Фен повесить еще бойлер? Или лучше отдельный ДИФ под него?
29.03.2012 в 22:09:16
#3001625
Покритикуйте пожалуйсиа внесенные изменения, добавлены УЗМ50, вводной автомат заменен на выключатель нагрузки. Добавлен диф.автомат для водонагревателя и еще отдельно для гидролоков