Новостройка, з комнаты. Дом панельный - П111М Планируется групповая разводка. На розетки 2.5, Освещение провода от застройщика + добавочные линии 1.5. На кухне планируется варочная, духовка, ПММ, холодильник, измельчитель СУ стандартно стиралка- фен. Водонагрев - под вопросом в схеме нет. В комнатах стандартный набор комп, телевизоры и тд.

Покритикуйте пожалуйста :)

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 22:47:52

#2960975

Да вот фото начинки этажного щита:

А это то что остается от строителей:

Подскажите , что из этого можно использовать , а что на дальнюю полку?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.03.2012 в 22:49:52

#2960985

Q9 это диф или узо? Чем обусловлен номинал в 16А, когда после него много больше?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.03.2012 в 22:52:33

#2960991

Если в квартире будет щиток, то начинку этажного можно оставить. Лучше, конечно, бренд, но бывает-воруют

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 22:57:53

#2961011

ZIDIZ, Это я накосячил - перерисовал схему, как задумывалось

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 22:59:05

#2961016

[QUOTE=timnike;2960975] А это то что остается от строителей:

Это уже квартирный щиток от строителей :)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.03.2012 в 23:09:18

#2961058

[QUOTE=timnike;2961016]

timnike написал : Это уже квартирный щиток от строителей :)

Аа, ну это все выкидывать желательно

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

11.03.2012 в 23:14:22

#2961071

Ну схемка вроде рабочая, гуру форума лучше подскажут, но реле напряжения, например, я б добавил

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

11.03.2012 в 23:18:45

#2961090

ZIDIZ, Спасибо :) Буду ждать критики Гуру :)

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

12.03.2012 в 14:38:25

#2962157

Критики больше не будет? :(

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 15:40:28

#2964633

Уважаемые ГУРУ - озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме:

Вот то что в этажном щите стоит:

Спасибо!!!!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2012 в 15:54:38

#2964657

timnike написал : озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме: sut4D8F.pdf

Нормально. Только поставьте на ввод вместо автомата рубильник 63-100А, а на Гидролок отдельную защиту. Если бы ещё и автоматы 1Р+N, то вообще бы хорошо всем стало. И ввода 10 квадратов достаточно.

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 15:57:02

#2964660

avmal написал :

Спасибо большое :))) На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2012 в 16:00:42

#2964669

timnike написал : На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?

Предпочтительно. С одним диффом понадобится в Гидролоке покопаться и вместе с холодильником придётся отключать - подключение-то стационарное.

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 16:08:20

#2964690

Ок, понял. 16А/10мА нормально на гидролок будет? И нормально, если на нем 2 Гидролока висеть будет? (Кухня, ванная - 2 стояка)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.03.2012 в 16:18:16

#2964711

timnike написал : 16А/10мА нормально на гидролок будет?

И 30мА вполне подойдёт.

timnike написал : нормально, если на нем 2 Гидролока висеть будет? (Кухня, ванная - 2 стояка)

Нормально.

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 16:45:49

#2964757

Спасибо большое :) И еще один вопрос: Допустимо ли использование кабеля ВВГ - нг (без LS), над натяжным потолком и в штробах без гофры и труб?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.03.2012 в 16:48:34

#2964763

Да, конечно

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.03.2012 в 17:04:46

#2964800

timnike написал : без LS

запрещено для внутренней проводки (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Табл.2) - без LS - можно только вне помещений, другой вопрос, что всё-равно прокладывают...

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 17:05:22

#2964802

ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 17:06:20

#2964807

Alexiy, жег я в январе и -нг, и -нг -ЛС = и дымят, и воняют, и затухают одинаково :)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.03.2012 в 17:11:06

#2964814

drdollar написал : ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?

какие в штрабах горючие основания?

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

13.03.2012 в 17:12:15

#2964818

ZIDIZ, потолок натяжной наверно под горючим основанием имелся ввиду :)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.03.2012 в 17:12:19

#2964819

А, сорри, там же еще потолк натяжной...

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.03.2012 в 17:12:57

#2964821

ототож :p

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.03.2012 в 17:13:43

#2964823

Я жег нг-лс, так при отведении от огня он мгновенно переставал дымить и вонять

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.03.2012 в 17:14:57

#2964830

Такой вопрос у меня: если кабель ВВГ провести в гофре нг-лс, можно ли утверждать что проводка нг-лс?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.03.2012 в 22:38:02

#2965494

ZIDIZ написал : если кабель ВВГ провести в гофре нг-лс, можно ли утверждать что проводка нг-лс?

в нераспространяющей горение оболочке (нг) - да пониженного дымовыделения (LS) - нет.

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

28.03.2012 в 16:20:13

#2998496

А можно на ДИФ для СМ+Фен повесить еще бойлер? Или лучше отдельный ДИФ под него?

0
Аватар пользователя
timnike

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Москва

Сообщений: 41

29.03.2012 в 22:09:16

#3001625

Покритикуйте пожалуйсиа внесенные изменения, добавлены УЗМ50, вводной автомат заменен на выключатель нагрузки. Добавлен диф.автомат для водонагревателя и еще отдельно для гидролоков