14.03.2012 в 12:26:13
drdollar написал : Gamer, а ведь реально провода черные... Это грязь или обуглились?
Это грязь. Там вообще всё в грязи.
14.03.2012 в 12:29:36
chio написал : пока не включайте ничего в розетки, до прихода электрика
Угу. Я читал, что если только фазу падать, то всё, что включено сгорит. Получается, я лишился трех лампочек.
14.03.2012 в 12:34:26
chio написал : обычное явление, экономия на предохранителях, напрямую проволокой, а сами давно перегоревшие
И если случится короткое замыкание, то электричество не отключится, и может быть пожар. У них ещё водогрей без предохранительного клапана стоял...Экстремалы,блин.
14.03.2012 в 12:56:52
Gamer,
Gamer написал : если только фазу падать, то всё, что включено сгорит
не очень понятно куда подать фазу, у вас в розетке возможно 2 фазы а это 380, что случилось во вру или где там надо смотреть, похоже на обрыв нуля, но тогда бы соседи взвыли от перегоревшей техники...
14.03.2012 в 13:17:45
Gamer, Вы заодно тов. электрику скажите Вам пробки заменить на двухполюсный АВ С16 пока ремонт.
14.03.2012 в 15:21:42
А обычные пробки с кнопочкой чем плохи?
14.03.2012 в 15:37:34
Gamer, потому что они старше меня :)
14.03.2012 в 15:58:42
Ну тогда уж нужно и счетчик новый ставить, и проводку менять.
14.03.2012 в 17:20:24
Gamer, вот темка с похожими странностями
Имхо, у вас из-за отсутствия нормальных пробок где-то отгорело во время кз. ремонт придется начинать с электрики, хотя бы щиток с новым счетчиком, автоматами+узо и парой розеток, они вам пригодятся весьма, эти розетки.
Сделайте фото щитка в подъезде, если он открывается - то и потрохов внутри. какого года дом? материал стен\перегородок\перекрытий? хрущевка \ сталинка? проводка открытая везде (провода видно закрашенные побелкой)?
15.03.2012 в 17:38:44
Всё оказалось предельно просто. Там в подьезде под потолком была железная коробка, оказалось это щиток. И в этом щитке на нашу квартиру стоят еще две пробки на 16 А. Та, которая на ноль была, просто вырубилась.
15.03.2012 в 17:59:46
Со слов электрика я понял, что две фазы получилось из-за включенной лампы.Я видимо когда свет проверял в коридоре, случайно оставил выключатель в положении "включено". А если тестером проверить, то напряжения не будет.
15.03.2012 в 18:01:09
Gamer, не 2 фазы, а то пробкой Вы бы не отделались, а фаза через электроприбор/лампочку "вернулась" на нулевой проводник
16.03.2012 в 20:53:39
Прошу прощения. Ненашел ответ на свою проблему. Пишу сюда и прошу помочь. Дом в ближайшем подмосковье. Отдельно стоящий, частный, каменный, очень старой постройки. Когда то до ремонта была одна сеть 220 счетчик доисторический и один автомат 16А. Добавили розеток, автоматы 16А нормальные электрики и положили дополнительно провода и всё долго работало безотказно. Теперь такая фишка: срабатывает автомат 16А установленный на старую сеть. Срабатывает не сразу, через мин 30 - 20. Потом это время всё сокращается. Видимо автомат не успевает остыть. Все потребители от старой сети отключены. Проверяли всё что доступно, кроме помещений куда снег мешает добратся это сарай и баня. Если отключить автомат старой сети, то новая сеть работает нормально, при включении автомата старой сети счетчик не крутится, но через какое то время срабатывает (при этом новая сеть обесточена для чистоты эксперимента) Что может быть и как искать? а) постепенно поочередно отключать ответвления 220в проводов в гараж, гостевой домик, сараи, баню? и контролировать срабатывание автомата б) отцепить старую сеть от автоматов и заново проложить новый провод? Это проблемно, но что делать, рассмотрю как финальный и радикальный выход из положения Можно ли использовать мультитестеры (прозвонка) при поиске замыкания? И как это делается чтоб не спалить прибор?
16.03.2012 в 21:08:17
Editor, Вы бы нарисовали хотя бы что куда подключено, а то сложно сориентироваться будет. Может изоляция оплавилась и утечки такие, может скрутка (все глупые мысли :)) а так товарищи специалисты Вам че и насоветуют.