17.03.2012 в 09:07:07
Всё на скрутках. Дом старый. Непонятно как схему рисовать типа квадратиков Это дом и ввод 220, далее... и что это даст? я не знаю как и где проложены провода проблемной старой сети. То что делали электрики несколько лет назад я знаю где и что проложено. А вот проблемная старая сеть для меня загадка + часть проводов ушла после ремонта под гипсокартоновые панели. Меня собственно интересует что происходит и как победить недуг. Это не банальное КЗ типа крысы погрызли провода ИМХО а что то более "хитрое". Но что? Меня смущает задержка в 20 мин Рассчитываю на чужой опыт, что у кого то было подобное.
17.03.2012 в 09:27:20
Нужна контролько а на вводе пробки проверить если нуля нет то в жек, если ноль есть то контролькой после пробок, если нуля нет меняем пробку, если всё есть берём газету с обьявлениями
17.03.2012 в 09:41:21
А что мешает переделать старую сеть? перетянул провода и всё, а старые оставил в стене, только отключить их от автомата. Ну и каждую линию под защиту, тем более баню... Была такая же проблема. Перетянул красиво в кабель-канале провода и живу теперь счастливо.
17.03.2012 в 09:42:58
Editor написал : Меня смущает задержка в 20 мин
Провода и кабели это не сковородка, для которой достаточно визуального осмотра, чистая или нет. Тем более что дом старый и все на скрутках.
1 – замена АВ (свое отслужил)
2 – исключение из работы старья (естественно Вы и не собираетесь)
3 – тогда пригласить электрика для проверки сопротивления изоляции, даже если он найдет место повреждения, все равно скиньте показания прибора
17.03.2012 в 13:18:12
AeroPLAN, я думаю над таким вариантом. Когда закончатся все идеи и предложения воспользуюсь. Деватся и отступать будет некуда... Bladiclab, 1 Автомат 16А менял на новый. Он оказался ни при чём. Всё продолжилось будто ничего не менял. Так что это отпадает. 2 Да, наверно вынужденно поменяю. Почему решили что не собирался? над этим тоже думаю. 3 Какой прибор электрик должен иметь для проверки сопротивления изоляции? Мегомметр? ВСЕМ И всетаки откуда эта задержка в 20 мин? Есть еще мысли?
17.03.2012 в 13:40:12
Editor, задержка = нагрев и расцепление по тепловой защите. ИМХО
17.03.2012 в 13:51:58
неясно, почему счетчик не фиксирует расход. отключение С16 по теплу - это ток 25А, мощность под 5 кВт, старый счетчик бешено крутить должен.
а автомат двухполюсный? если однополюсный, он точно на фазе стоит?
17.03.2012 в 15:36:51
Editor написал : Автомат 16А менял на новый. Он оказался ни при чём. Всё продолжилось будто ничего не менял. Так что это отпадает.
Опять менять. Он говорит Вам что проблемы!!!. А Вы – работать.
Editor написал : Да, наверно вынужденно поменяю. Почему решили что не собирался? над этим тоже думаю.
Мой вопрос (утверждение) заранее ответил на Ваш пост.
Editor написал : Какой прибор электрик должен иметь для проверки сопротивления изоляции? Мегомметр?
Да.
Editor написал : ВСЕМ И всетаки откуда эта задержка в 20 мин? Есть еще мысли?
Внимательно читаем первую строку поста № 33. Там еще сковородка фигурирует. Что за провод и сколько ему лет – не надо (по Вашим поста понятно). Просто показания мегомметра. Положение 1000В.
17.03.2012 в 15:37:51
andrewkhv написал : неясно, почему счетчик не фиксирует расход. отключение С16 по теплу - это ток 25А, мощность под 5 кВт, старый счетчик бешено крутить должен.
Отсутствие полной информации.
17.03.2012 в 15:45:03
drdollar написал : Пакетник обязательно крутите в сварочной рукавице или в полотенце - часто пишут, что имеет свойство взрываться в руке
Да есть такое свойство...Если греется то карболит обугливается и пакетник "перекрывает".Но...Это опасно когда пакетник отключает три фазы. Вот тогда бывает весело...
17.03.2012 в 23:04:42
andrewkhv, Ну вот не фиксируется счётчиком. Стоял и смотрел на счётчик во время срабатывания автомата "старой " линии. НИФИГА. Неуверен что на фазе стоит 16А автомат. Проверю, напишу. Автомат есть и двухполюсной 20А и + однополюсной 16А схема последовательная. Сначала счетчик, далее 20А автомат и далее два автомата по 16А. Такую схему сделали в последний раз электрики профи. Срабатывают одновременно оба автомата кстати. Из-за этого была заморожена система отопления домом газовым котлом BAXI ecofour. Пришлось несколько раз ездить на дачу и топить русскую печь + подключить по временному проводу масляные обогреватели. Но это к проблеме сети 220В отношения ИМХО не имеет. Bladiclab, ну и сколько раз его нужно менять? Итак подцепил на абсолютно новый 16А, стоявший спецом для такого случая рядом на колодке. Электрики посоветовали иметь резервный автомат кстати, если выйдет из строя рабочий. Напряжение в деревне довольно нестабильное, во всяком случае нормальный источник бесперебойного питания (UPS 650W) АПС стоящий перед котлом отопления как стабилизатор довольно часто "щелкает" и переходит в режим "батарея" правда ненадолго.
17.03.2012 в 23:10:20
Editor написал : ну и сколько раз его нужно менять?
Пока не сделаете диагностику, старой линии.
18.03.2012 в 06:05:36
Editor, проверьте, на каком проводе стоит ваш автомат. еще раз спрашивю: он однополюсный? возникла мысль (неправильная?), что это может быть ноль, который где-то в старой проводке заземлен и по нему течет уравнивающий ток, который счетчик и не фиксирует. в каком состоянии сеть деревни? сделайте фото щитка наконец, а то мы тут гадаем вслепую
18.03.2012 в 08:50:51
andrewkhv, ОК. Автомат 16А однополюсной. Посоветуете двухполюсным заменить? Сделаю фотку. Сеть 220 в деревне плавает. Придется посидеть с мультитестером. Прошу заметить господа: этот дом находится на территории МО которая с 01.06.2012 станет официально "большой" Москвой. Ей БОГУ прям стыдно как у нас сеть скачет
20.03.2012 в 07:23:28
Автоматы стоят на фазе. Проверил Вот собственно Не знаю насколько это поможет...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу