Mirei
Mirei
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 23

20.03.2012 в 09:11:02

Купили квартиру. Панельная девятиэтажка. Дому 25 лет. Там была старая алюминиевая проводка. Как горел свет раньше в этой квартире не обращала внимания. Так как делали глобальный ремонт, заменили всю проводку на медную, причем покупали очень хорошие провода и делали эту работу проверенные специалисты (монтажники). Когда сделали ремонт, стали обращать внимание на свет. Он не моргает 100%, он как бы чуть притухает и опять светит. Днем реже скачки, а вот вечером скачки повторяются через минуту и чаще. Приходил электрик проверил контакты на автоматах и счетчике и в основной распаячной коробке, ничего криминального не увидел. Измерил напряжение в сети (в щитке) и сказал, что скачет, но незначительно в пределах 10 и что это и влияет на некое мерцание лампочек. И что сделать он ничего не может. Он измерил напряжение и в других квартирах, там такие же скачки. Я у них про это явление спрашивала они ничего подобного не замечали. Из за чего может все таки такое происходить???

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.03.2012 в 09:16:30

Mirei написал : Из за чего может все таки такое происходить???

сосед мощным сварочным аппаратом балуется или типа того

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

20.03.2012 в 09:56:58

просто лифт работает, вот и провалы, проверьте :) Хотите чтобы не моргали лампочки? поставьте сберегайки или светодиоды

0

Переделка зарядных устройств и не только

greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.03.2012 в 11:32:53

если бы стояки проверил и вводной РЩ тогда ещё лучше было бы. возможно где-то контакты искрят

0
Mirei
Mirei
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 23

21.03.2012 в 06:52:20

Значит все это, как я поняла не из -за нашей квартиры происходит. А что то не так по стояку или в подъезде?

0
Mirei
Mirei
Новичок

Регистрация: 23.05.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 23

21.03.2012 в 06:56:22

А что такое вводной РЩ? Мне чтобы просить электриков о проверке надо знать о чем спрашивать. Они сами ничего делать не хотят. Пальцем ткнешь, тогда да...

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.03.2012 в 07:05:17

Mirei написал : А что такое вводной РЩ?

Электрощитовая.

Mirei написал : Пальцем ткнешь, тогда да...

Возможно фото эт. щита. Подробнее без фанатизма (особо правая сторона).

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.03.2012 в 09:09:27

Mirei написал : что то не так по стояку или в подъезде?

да. Или даже по всему дому.

Mirei написал : вводной РЩ?

ВРЩ (ВРУ - вводно-распределительное устройство) - обычно такой шкаф, в который входит кабель от ТП, питающей(щих) весь дом, а из ВРУ уже расходятся линии на стояки подъездов, на питание лифтов и т.п.

0
йцукер
йцукер
Эксперт

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

21.03.2012 в 09:30:09

У мну была аналогичная проблема лет с десяток тому назад и дому как раз было в то время в районе 30лет. В один прекрасный день заметил, что просаживается электрический свет. Лампочки тогда были обычные накаливания. У холодильника если он был в работе тоже менялся тон гула компрессора. Но сам уровень провала напряжения не измерил, так как момент его появления был непредсказуем и кратковремен. Но вскоре "электричество кончилось"© вообще. Измерения на вводном автомате пробником показало тем не менее, что фаза присутствует. А вот ноль пропал. Привёл электрика и полез с ним на чердак. Там находилась металлическая вводная коробка, где соединялись алюминиевые провода, приходящие с улицы и медные из дома. Электрик долго удалял окаменевшую за 30 лет изоляцию на первом соединении и нашим глазам предстала почти новая чуть ли не блестящая скрутка проводов. "ну вот сказал электрик, видишь тут всё Ок, а вторую и нечего трогать". Но я настоял на вскрытии второй скрутки, вернее даже отобрал у парня пассатижи и сам вскрыл вторую скрутку, которая, о ужас после снятия изоляции просто развалилась, медный провод там весь почернел и покрылся окислом, а алюминиевый вообще рассыпался в прах белого такого цвета. Судя по всему это и был злополучный ноль.

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

21.03.2012 в 10:34:54

йцукер написал : медный провод там весь почернел и покрылся окислом, а алюминиевый вообще рассыпался в прах белого такого цвета.

Что закономерно. Гальваническая пара меди с люминтием.

0

in my humble opinion

йцукер
йцукер
Эксперт

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

21.03.2012 в 11:32:13

Kvost написал : Гальваническая пара

Школьный курс. Электрохимический ряд металлов. Что интересно через пару лет ко мне пришли из соседнего дома. У них ситуация повторилась один в один. Их дом как раз построили после нашего.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.