26.03.2012 в 12:46:59
Почитав форум набросал примерную схему щитка однокомнатной квартиры. В электрике разбираюсь не очень хорошо. Наверняка наделал ошибок. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно именить.
26.03.2012 в 14:05:28
П.С. А вообще, так схема очень ничего, лишь небольшие штрихи как по мне. Может гуру увидят чего лучше :)
26.03.2012 в 14:24:48
На этаже стоит рубилник, счетчик и узо. Все остальное планирую делать в квартирном щитке. На какой диф лучше поменять узо на этаже? Где-то читал что УЗМ 51М громко щелкает - так ли это? Может его тоже поставить на этаже?
26.03.2012 в 14:54:44
drdollar написал : согласно выделенной мощности - в УК узнавайте.
Позвонил в УК - сказали 10 кВт на квартиру
А какое у вас тихое реле?
26.03.2012 в 14:58:45
донецкий V-protector. Ставьте УЗМ - не думайте, ну не может оно как револьвер щелкать )) А если и да - вернете по закону о защите прав потребителей. Диф ставьте С50/0,3 из таких, что не жалко: Ставропольский завод "Сигнал", Шнайдер или Хагер (других не знаю). Только НЕ ИЭК/ЭКФ и прочее мракобесие!
26.03.2012 в 16:03:28
Поправил схему. Теперь все правильно у меня?
26.03.2012 в 16:18:06
недосмотрел кол-во комнат...
Я бы сделал так: УЗО №1 ---> все освещение в сухой зоне поставил на АВ С10 №1, а во влажной (С/У+балкон) - на АВ С10 №2
УЗО №2 ---> все розетки (ну не включите Вы туда более 4 Квт) комната+коридор С16 №1 (и шлейфом их соединить все), балкон С16 №2, кондей (кабель ВВГ 1,5 мм. кв.) С10 №3
УЗО №3 ---> Стиралка С16 №1, водогрей (бойлер) С16 №2, розетка в С/У С16 №3, теплые полы С10 №№4 и 5 (или кинуть на УЗО №1 - тут надо гуру спросить).
УЗО №4 ---> Кухня так как у Вас
ДИФ на холод как у Вас
УЗО ставить номинал 63/0,03 все
26.03.2012 в 16:21:40
и все равно некошерно... 5 УЗО на единичку... Смотрите по финансам, если не жметесь - схема вроде жизнеспособна. Если жалко: 1 УЗО на все розетки, 1 УЗО на свет, 1 диф на холод и хватит
26.03.2012 в 16:32:37
На УЗО 63А вешать автоматы по сумме 64А, не правильно.
26.03.2012 в 16:33:19
Зехер, почему? *в предвкушении потирает руки*
26.03.2012 в 16:36:01
drdollar написал : Зехер, почему? *в предвкушении потирает руки*
Т.е. контакты УЗО держат 63А, а мы в сумме можем нагрузить на них более, если учесть перегрузку автомата, то это где то 18А*4шт.=72А (как минимум) Сгорит УЗО.
26.03.2012 в 16:37:13
*предвкушение сбылось* а наличие вводного дифа С50/0,3 на ход Ваших суждений, случайно, никак не повлияет? ;)
26.03.2012 в 16:40:52
drdollar написал : а наличие вводного дифа С50/0,3 на ход Ваших суждений, случайно, никак не повлияет?
Влияет, но если когда нибудь он захочет увеличить мощность то об этом не вспомнит! Так что оставте свои смешки себе, надо думать всегда на будущее.
26.03.2012 в 16:43:16
Зехер, на что? На 400А :) Вы попробуйте купить модульный автомат более 63А. Тем более, что если бы Вы прочитали всю ветку, увидели, что Noize - порядочный человек и уточнил в УК "сколько ему можно".