Почитав форум набросал примерную схему щитка однокомнатной квартиры. В электрике разбираюсь не очень хорошо. Наверняка наделал ошибок. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно именить.

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 14:05:28

  1. Номинал вводного АВ что-то великоват... разрешат? Стояк позволяет?
  2. На ТП финансов хватит оплачивать? :)
  3. Я бы кондей повесил на диф. балкона. Туда же и ТП...
  4. На С/У диф С16/0,03 и 2 влагозащищенные розетки на 1 линии шлейфом.
  5. На стиралку тоже не стал бы переплачивать за 10 ма, раз она у Вас в коридоре... Вообще в обыную розетку включайте и не мучайтесь.
  6. на свет бы свое УЗО...
  7. Счетчик на этаже? Тогда УЗО 300 ма меняем на диф, а вводный АВ в квартирном щитке - на ВН 63А
  8. Свет и розетки в С/У на одном 1,5 мм. - не очень верно.

П.С. А вообще, так схема очень ничего, лишь небольшие штрихи как по мне. Может гуру увидят чего лучше :)

0
Аватар пользователя
Noize

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 26

26.03.2012 в 14:24:48

На этаже стоит рубилник, счетчик и узо. Все остальное планирую делать в квартирном щитке. На какой диф лучше поменять узо на этаже? Где-то читал что УЗМ 51М громко щелкает - так ли это? Может его тоже поставить на этаже?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 14:36:18

Noize написал : УЗМ 51М громко щелкает

не видел, не слышал. У меня другое (тихо).

Noize написал : На какой диф лучше поменять узо на этаже?

согласно выделенной мощности - в УК узнавайте.

0
Аватар пользователя
Noize

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 26

26.03.2012 в 14:54:44

drdollar написал : согласно выделенной мощности - в УК узнавайте.

Позвонил в УК - сказали 10 кВт на квартиру

А какое у вас тихое реле?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 14:58:45

донецкий V-protector. Ставьте УЗМ - не думайте, ну не может оно как револьвер щелкать )) А если и да - вернете по закону о защите прав потребителей. Диф ставьте С50/0,3 из таких, что не жалко: Ставропольский завод "Сигнал", Шнайдер или Хагер (других не знаю). Только НЕ ИЭК/ЭКФ и прочее мракобесие!

0
Аватар пользователя
Noize

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 26

26.03.2012 в 16:03:28

Поправил схему. Теперь все правильно у меня?

0
Вложение
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:18:06

недосмотрел кол-во комнат...

Я бы сделал так: УЗО №1 ---> все освещение в сухой зоне поставил на АВ С10 №1, а во влажной (С/У+балкон) - на АВ С10 №2

УЗО №2 ---> все розетки (ну не включите Вы туда более 4 Квт) комната+коридор С16 №1 (и шлейфом их соединить все), балкон С16 №2, кондей (кабель ВВГ 1,5 мм. кв.) С10 №3

УЗО №3 ---> Стиралка С16 №1, водогрей (бойлер) С16 №2, розетка в С/У С16 №3, теплые полы С10 №№4 и 5 (или кинуть на УЗО №1 - тут надо гуру спросить).

УЗО №4 ---> Кухня так как у Вас

ДИФ на холод как у Вас

УЗО ставить номинал 63/0,03 все

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:21:40

и все равно некошерно... 5 УЗО на единичку... Смотрите по финансам, если не жметесь - схема вроде жизнеспособна. Если жалко: 1 УЗО на все розетки, 1 УЗО на свет, 1 диф на холод и хватит

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:32:37

На УЗО 63А вешать автоматы по сумме 64А, не правильно.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:33:19

Зехер, почему? *в предвкушении потирает руки*

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:36:01

drdollar написал : Зехер, почему? *в предвкушении потирает руки*

Т.е. контакты УЗО держат 63А, а мы в сумме можем нагрузить на них более, если учесть перегрузку автомата, то это где то 18А*4шт.=72А (как минимум) Сгорит УЗО.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:37:13

*предвкушение сбылось* а наличие вводного дифа С50/0,3 на ход Ваших суждений, случайно, никак не повлияет? ;)

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:40:52

drdollar написал : а наличие вводного дифа С50/0,3 на ход Ваших суждений, случайно, никак не повлияет?

Влияет, но если когда нибудь он захочет увеличить мощность то об этом не вспомнит! Так что оставте свои смешки себе, надо думать всегда на будущее.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:43:16

Зехер, на что? На 400А :) Вы попробуйте купить модульный автомат более 63А. Тем более, что если бы Вы прочитали всю ветку, увидели, что Noize - порядочный человек и уточнил в УК "сколько ему можно".