Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:36:01

drdollar написал : Зехер, почему? *в предвкушении потирает руки*

Т.е. контакты УЗО держат 63А, а мы в сумме можем нагрузить на них более, если учесть перегрузку автомата, то это где то 18А*4шт.=72А (как минимум) Сгорит УЗО.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:37:13

*предвкушение сбылось* а наличие вводного дифа С50/0,3 на ход Ваших суждений, случайно, никак не повлияет? ;)

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:40:52

drdollar написал : а наличие вводного дифа С50/0,3 на ход Ваших суждений, случайно, никак не повлияет?

Влияет, но если когда нибудь он захочет увеличить мощность то об этом не вспомнит! Так что оставте свои смешки себе, надо думать всегда на будущее.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:43:16

Зехер, на что? На 400А :) Вы попробуйте купить модульный автомат более 63А. Тем более, что если бы Вы прочитали всю ветку, увидели, что Noize - порядочный человек и уточнил в УК "сколько ему можно".

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:47:51

drdollar написал : Зехер, на что? На 400А

Да и 63А уже не катит! Перегруз автомата гораздо выше, по этой причине производители и советуют УЗО

drdollar написал : Вы попробуйте купить модульный автомат более 63А.

Да легко! А Вы не видели таких автоматов?

drdollar написал : Noize - порядочный человек и уточнил в УК "сколько ему можно".

Повторю. Сегодня нужно столько, а через 2-5 лет больше.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

26.03.2012 в 16:50:30

Noize написал : Поправил схему.

УЗО 4 неправильно

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:51:30

Noize, вот кого слушать надо, а не нас ))

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:53:56

юра Т написал : УЗО 4 неправильно

Как и №3

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:57:16

Потом, я бы посмотрел на мощность ТП, возможно диф.16А это и многовато. Как и в с/у. Автоматы, если оборудование стационарное, надо подбирать по мощности этого оборудования.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 17:10:04

drdollar написал : Noize, вот кого слушать надо, а не нас ))

Величие, штука не предсказуемое :)

drdollar написал :

  1. На ТП финансов хватит оплачивать?

Вас что пригласили как финансиста?

drdollar написал :

  1. На С/У диф С16/0,03 и 2 влагозащищенные розетки на 1 линии шлейфом.

Нда, Вы бы тогда лучше спросили где стоят эти розетки? А то мож их там и ставить нельзя! Да и шлейф РЕ там как то не очень желателен.

drdollar написал :

  1. На стиралку тоже не стал бы переплачивать за 10 ма, раз она у Вас в коридоре... Вообще в обыную розетку включайте и не мучайтесь.

А если у него стиралка Милли, которая стоит 65т.р. и на него положен диф типа А, иначе еще можно и гарантийки лишится. Не задумывались?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 17:16:00

Зехер написал : Не задумывались?

нет не задумывался чем принцип работы УЗО, защищающего розетку в коридоре отличается от принципа работы УЗО, защищающего розетку в С/У... Но Вы же объясните...

0