Noize
Noize
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 26

26.03.2012 в 12:46:59

Почитав форум набросал примерную схему щитка однокомнатной квартиры. В электрике разбираюсь не очень хорошо. Наверняка наделал ошибок. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно именить.

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 14:05:28

  1. Номинал вводного АВ что-то великоват... разрешат? Стояк позволяет?
  2. На ТП финансов хватит оплачивать? :)
  3. Я бы кондей повесил на диф. балкона. Туда же и ТП...
  4. На С/У диф С16/0,03 и 2 влагозащищенные розетки на 1 линии шлейфом.
  5. На стиралку тоже не стал бы переплачивать за 10 ма, раз она у Вас в коридоре... Вообще в обыную розетку включайте и не мучайтесь.
  6. на свет бы свое УЗО...
  7. Счетчик на этаже? Тогда УЗО 300 ма меняем на диф, а вводный АВ в квартирном щитке - на ВН 63А
  8. Свет и розетки в С/У на одном 1,5 мм. - не очень верно.

П.С. А вообще, так схема очень ничего, лишь небольшие штрихи как по мне. Может гуру увидят чего лучше :)

0
Noize
Noize
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 26

26.03.2012 в 14:24:48

На этаже стоит рубилник, счетчик и узо. Все остальное планирую делать в квартирном щитке. На какой диф лучше поменять узо на этаже? Где-то читал что УЗМ 51М громко щелкает - так ли это? Может его тоже поставить на этаже?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 14:36:18

Noize написал : УЗМ 51М громко щелкает

не видел, не слышал. У меня другое (тихо).

Noize написал : На какой диф лучше поменять узо на этаже?

согласно выделенной мощности - в УК узнавайте.

0
Noize
Noize
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 26

26.03.2012 в 14:54:44

drdollar написал : согласно выделенной мощности - в УК узнавайте.

Позвонил в УК - сказали 10 кВт на квартиру

А какое у вас тихое реле?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 14:58:45

донецкий V-protector. Ставьте УЗМ - не думайте, ну не может оно как револьвер щелкать )) А если и да - вернете по закону о защите прав потребителей. Диф ставьте С50/0,3 из таких, что не жалко: Ставропольский завод "Сигнал", Шнайдер или Хагер (других не знаю). Только НЕ ИЭК/ЭКФ и прочее мракобесие!

0
Noize
Noize
Новичок

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 26

26.03.2012 в 16:03:28

Поправил схему. Теперь все правильно у меня?

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:18:06

недосмотрел кол-во комнат...

Я бы сделал так: УЗО №1 ---> все освещение в сухой зоне поставил на АВ С10 №1, а во влажной (С/У+балкон) - на АВ С10 №2

УЗО №2 ---> все розетки (ну не включите Вы туда более 4 Квт) комната+коридор С16 №1 (и шлейфом их соединить все), балкон С16 №2, кондей (кабель ВВГ 1,5 мм. кв.) С10 №3

УЗО №3 ---> Стиралка С16 №1, водогрей (бойлер) С16 №2, розетка в С/У С16 №3, теплые полы С10 №№4 и 5 (или кинуть на УЗО №1 - тут надо гуру спросить).

УЗО №4 ---> Кухня так как у Вас

ДИФ на холод как у Вас

УЗО ставить номинал 63/0,03 все

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:21:40

и все равно некошерно... 5 УЗО на единичку... Смотрите по финансам, если не жметесь - схема вроде жизнеспособна. Если жалко: 1 УЗО на все розетки, 1 УЗО на свет, 1 диф на холод и хватит

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:32:37

На УЗО 63А вешать автоматы по сумме 64А, не правильно.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:33:19

Зехер, почему? *в предвкушении потирает руки*

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.