Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:47:51

drdollar написал : Зехер, на что? На 400А

Да и 63А уже не катит! Перегруз автомата гораздо выше, по этой причине производители и советуют УЗО

drdollar написал : Вы попробуйте купить модульный автомат более 63А.

Да легко! А Вы не видели таких автоматов?

drdollar написал : Noize - порядочный человек и уточнил в УК "сколько ему можно".

Повторю. Сегодня нужно столько, а через 2-5 лет больше.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.03.2012 в 16:50:30

Noize написал : Поправил схему.

УЗО 4 неправильно

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 16:51:30

Noize, вот кого слушать надо, а не нас ))

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:53:56

юра Т написал : УЗО 4 неправильно

Как и №3

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 16:57:16

Потом, я бы посмотрел на мощность ТП, возможно диф.16А это и многовато. Как и в с/у. Автоматы, если оборудование стационарное, надо подбирать по мощности этого оборудования.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 17:10:04

drdollar написал : Noize, вот кого слушать надо, а не нас ))

Величие, штука не предсказуемое :)

drdollar написал :

  1. На ТП финансов хватит оплачивать?

Вас что пригласили как финансиста?

drdollar написал :

  1. На С/У диф С16/0,03 и 2 влагозащищенные розетки на 1 линии шлейфом.

Нда, Вы бы тогда лучше спросили где стоят эти розетки? А то мож их там и ставить нельзя! Да и шлейф РЕ там как то не очень желателен.

drdollar написал :

  1. На стиралку тоже не стал бы переплачивать за 10 ма, раз она у Вас в коридоре... Вообще в обыную розетку включайте и не мучайтесь.

А если у него стиралка Милли, которая стоит 65т.р. и на него положен диф типа А, иначе еще можно и гарантийки лишится. Не задумывались?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 17:16:00

Зехер написал : Не задумывались?

нет не задумывался чем принцип работы УЗО, защищающего розетку в коридоре отличается от принципа работы УЗО, защищающего розетку в С/У... Но Вы же объясните...

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 17:19:56

drdollar написал : нет не задумывался чем принцип работы УЗО, защищающего розетку в коридоре отличается от принципа работы УЗО

Ого вот это Вы выдали, я же пояснил, что УЗО типа А. Или Вам еще надо пояснить чем УЗО типа А отличается от УЗО типа АС?

0
Аватар пользователя
lapshik

Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

26.03.2012 в 17:21:39

Я чо-то не пойму, а зачем все розетки через УЗО ставить? Ну ладно там те которые в ванной... А дифы какого типа хотите поставить?

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 17:24:21

lapshik написал : Ну ладно там те которые в ванной..

Т.е жизнь человека ценится только в ванной комнате?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.03.2012 в 17:24:38

lapshik написал : зачем все розетки через УЗО ставить?

требование ПУЭ

0
Аватар пользователя
lapshik

Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

26.03.2012 в 17:29:46

Зехер написал : жизнь человека ценится только в ванной комнате

Там вероятность поражения током из-за влажности возрастает просто..

drdollar написал : требование ПУЭ

А ну эт понятно! 50 лет жили без УЗО, а нонче 21 век! Пора бы и о безопасности позаботится!

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 17:32:40

lapshik написал : Там вероятность поражения током из-за влажности возрастает просто..

И на сколько процентов?

lapshik написал : А ну эт понятно! 50 лет жили без УЗО, а нонче 21 век! Пора бы и о безопасности позаботится!

Да не делайте! Только посмотрите статистику, поражения электрическим током человека. Сделайте вывод и проживите еще 50 лет.

0
Аватар пользователя
Noize

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 26

26.03.2012 в 17:36:16

юра Т написал : УЗО 4 неправильно

Видимо я мало читал форум ))) Совсем теперь запутался. Что не правильно в 4 и 3 узо?

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

26.03.2012 в 17:38:29

Noize написал : Что не правилно в 4 и 3 узо?

Номинал УЗО 16А, а нижестоящие автоматы в сумме превышают этот номинал. А надо наоборот или равные.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу