26.03.2012 в 16:47:51
drdollar написал : Зехер, на что? На 400А
Да и 63А уже не катит! Перегруз автомата гораздо выше, по этой причине производители и советуют УЗО
drdollar написал : Вы попробуйте купить модульный автомат более 63А.
Да легко! А Вы не видели таких автоматов?
drdollar написал : Noize - порядочный человек и уточнил в УК "сколько ему можно".
Повторю. Сегодня нужно столько, а через 2-5 лет больше.
26.03.2012 в 16:51:30
Noize, вот кого слушать надо, а не нас ))
26.03.2012 в 16:57:16
Потом, я бы посмотрел на мощность ТП, возможно диф.16А это и многовато. Как и в с/у. Автоматы, если оборудование стационарное, надо подбирать по мощности этого оборудования.
26.03.2012 в 17:10:04
drdollar написал : Noize, вот кого слушать надо, а не нас ))
Величие, штука не предсказуемое :)
drdollar написал :
- На ТП финансов хватит оплачивать?
Вас что пригласили как финансиста?
drdollar написал :
- На С/У диф С16/0,03 и 2 влагозащищенные розетки на 1 линии шлейфом.
Нда, Вы бы тогда лучше спросили где стоят эти розетки? А то мож их там и ставить нельзя! Да и шлейф РЕ там как то не очень желателен.
drdollar написал :
- На стиралку тоже не стал бы переплачивать за 10 ма, раз она у Вас в коридоре... Вообще в обыную розетку включайте и не мучайтесь.
А если у него стиралка Милли, которая стоит 65т.р. и на него положен диф типа А, иначе еще можно и гарантийки лишится. Не задумывались?
26.03.2012 в 17:16:00
Зехер написал : Не задумывались?
нет не задумывался чем принцип работы УЗО, защищающего розетку в коридоре отличается от принципа работы УЗО, защищающего розетку в С/У... Но Вы же объясните...
26.03.2012 в 17:19:56
drdollar написал : нет не задумывался чем принцип работы УЗО, защищающего розетку в коридоре отличается от принципа работы УЗО
Ого вот это Вы выдали, я же пояснил, что УЗО типа А. Или Вам еще надо пояснить чем УЗО типа А отличается от УЗО типа АС?
26.03.2012 в 17:21:39
Я чо-то не пойму, а зачем все розетки через УЗО ставить? Ну ладно там те которые в ванной... А дифы какого типа хотите поставить?
26.03.2012 в 17:24:21
lapshik написал : Ну ладно там те которые в ванной..
Т.е жизнь человека ценится только в ванной комнате?
26.03.2012 в 17:32:40
lapshik написал : Там вероятность поражения током из-за влажности возрастает просто..
И на сколько процентов?
lapshik написал : А ну эт понятно! 50 лет жили без УЗО, а нонче 21 век! Пора бы и о безопасности позаботится!
Да не делайте! Только посмотрите статистику, поражения электрическим током человека. Сделайте вывод и проживите еще 50 лет.
26.03.2012 в 17:36:16
юра Т написал : УЗО 4 неправильно
Видимо я мало читал форум ))) Совсем теперь запутался. Что не правильно в 4 и 3 узо?
26.03.2012 в 17:38:29
Noize написал : Что не правилно в 4 и 3 узо?
Номинал УЗО 16А, а нижестоящие автоматы в сумме превышают этот номинал. А надо наоборот или равные.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.