Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.04.2012 в 11:27:53

а какая разница? Ведь на кнопку все равно фаза возвращается через звонок, разве нет? На одном "лепестке" ноль, но а на втором - фаза

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 11:54:22

drdollar написал : а какая разница? Ведь на кнопку все равно фаза возвращается через звонок, разве нет?

нет. После катушки уже условно ноль идёт. При нажатой кнопке всё напряжение падает на катушке, при отжатой - на кнопке... Поэтому в импортных традициях - запитывать звонок через разделительный трансформатор.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.04.2012 в 11:58:18

:scare а вообще - ставьте на батарейке и все дела )

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

25.04.2012 в 12:01:21

У меня есть древний советский звонок который в сеть подключен постоянно, а на звонок идет отдельная обмотка :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.04.2012 в 12:07:30

MycopOk написал : а на звонок идет отдельная обмотка

на кнопку - через встроенный разделительный трансформатор? Это правильное техническое решение.

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

25.04.2012 в 12:14:40

Alexiy написал : на кнопку - через встроенный разделительный трансформатор?

Как я понял, там сам звонок и есть трансформатор. Если найду в хламе - разберу, посмотрю.

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

25.04.2012 в 14:57:36

drdollar написал : странно, что такие "монстры" не подсказали главного )) Если звонок самый обычный (кнопка), то - одножильный фазный проводник на кнопку и после кнопки на звонок, двухжильный: ноль и "земля" сразу на звонок.

Сейчас много звонков играющих мелодию или звуки. Питание на звонок подается постоянно а кнопка подключается отдельной линией. Так что лучше выводить L N PE и 2 на 1.5 мм к кнопке - в месте установки звонка

0
Аватар пользователя
firesanek

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Воронеж

Сообщений: 64

20.05.2012 в 00:18:11

вопрос. от застройщка была прокинута проводка под звонок, единственное что без PE (но его и подключать некуда) купил польский звонок - обычная катушка с мет. пластинками, подключил, поставил кнопку. звонок подключен к линии света по всей квартире, стоит узо на 16А, 30мА. проблема - если часто жать на кнопку звонка. чтобы сделать очень настойчивый трезвон - на 3-5 нажатии выбивает узо. если нажать кнопку и держать ее (30 сек, чтобы цепь была замкнута) - узо не выбивает. грешу на то что при частом нажатии кнопка начинает искрить внутри и на это срабатывает узо. ваши соображения на эту тему?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.05.2012 в 05:09:11

вопрос: на кнопку фаза приходит? как выполненена проводка - кабель или провод?

для начала я бы повесил вместо звонка патрон с лампочкой, чтобы убедиться что утечка либо в линии к кнопке, либо в самой кнопке. ну или каким-то образом в самом звонке. не мешает также вскрыть кнопку и посмотрет надежность подключения. хотя, имхо, наиболее вероятная причина - провода к кнопке. не исключена скрутка, плохо изолированная и замурованная в стену.

0
Аватар пользователя
firesanek

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Воронеж

Сообщений: 64

20.05.2012 в 10:35:23

поправьте, если не прав, но если бы была утечка в стене - узо выбивало бы при нажатии и удержании кнопки, а его не выбивает. выбивает только при интенсивном нажатии и отпускании кнопки. кабель двухжильный (ВУПГН или как-то так), фаза приходит на кнопку звонка

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

20.05.2012 в 10:58:14

УЗО электронное?

0
Аватар пользователя
firesanek

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Воронеж

Сообщений: 64

20.05.2012 в 19:36:14

MycopOk написал : УЗО электронное?

скорее всего электронное. TBM Electric АВДТ64 C16 http://www.necm.ru/product/modular_equipment/200/?phrase_id=156588200/

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

20.05.2012 в 19:46:42

Могу предположить, что импульс высокого напряжения от катушки звонка (в момент отключения кнопки) сбивает с толку электронику УЗО.

0
Аватар пользователя
rumistik

Местный

Регистрация: 11.10.2011

Сосновый Бор

Сообщений: 145

20.05.2012 в 22:18:16

Ёлы палы, 21 век. Зачем нужны эти проводные звонки. Беспроводной повесил и забыл. Можно и не вешать, а куда-нибудь на шкаф его закинуть и обрезать все провода, что я и сделал.

0
Аватар пользователя
firesanek

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Воронеж

Сообщений: 64

08.07.2012 в 17:35:51

а есть предложения как избавится от этого? может диод куда-нибудь повесить? кстати узо похоже выбивает из-за искрения кнопки звонка в момент нажатия/отпускания

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.