Alexal написал : Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста, по основному вопросу темы.
бесплатно спроектировать щит :) ?
01.04.2012 в 17:58:10
Alexal написал : Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста, по основному вопросу темы.
бесплатно спроектировать щит :) ?
Переделка зарядных устройств и не только
01.04.2012 в 17:59:01
Любой адекватный проект из любой темы про 3-х фазный ввод тебе подойдет. Если есть сомнения - напиши тут что ты выбрал - а мы уже ответим - правильно ты выбрал или нет. И если нет - то почему. :) Просто когда 1000 = тем - это не нормально.
01.04.2012 в 19:06:39
SergSB, С этим я согласен, но для каждого владельца своя квартира - единственная и неповторимая)
Вот предварительная начинка (ниже вопросы по ней):
1)Рубильник (из него проброшены провода 4 квадрата на 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 2.1) Автомат/дифф на плиту 25А (нужен ли дифф. на плиту в принципе?) 2.2) УЗО 1 фазы 32А 2.2.1) автомат 16А p+n на контур с тяжелой техникой 2.2..2) автомат 16А p+n на контур с бытовыми розетками 2.3) УЗО 2 фазы 32А 2.3.1) автомат 16А p+n на контур с розетками в ванну/микроволновкой 2.3.2) автомат 16А p+n на контур с кондиционером 2.4) УЗО 3 фазы 32А 2.4.1) автомат 10А p+n на свет в ванной и на кухне 2.4.1) автомат 10А p+n на свет в спальне и гостиной 2.4.1) автомат 10А p+n на розетки и теплый пол не балконе.
Смущает, что весь свет висит на 1 фазе и что на балкон ставится только 10А. Возможно, лучше вынести освещение спальни из-под УЗО и повесить на 2 фазу.
Также будет ли прок от УЗО на освещение ванной в принципе, если реально земля в ванной протянута только для розеток?
Многие ругают использование автоматов, рвущих рабочий ноль, из-за чего их хуже применять? Место не критично, дырка под щиток здоровенная.
01.04.2012 в 19:37:01
Да - хорошо все
01.04.2012 в 21:05:33
Alexal написал : Также будет ли прок от УЗО на освещение ванной в принципе, если реально земля в ванной протянута только для розеток?
толк будет большой, тема форума про УЗО
Alexal написал : Многие ругают использование автоматов, рвущих рабочий ноль, из-за чего их хуже применять? Место не критично, дырка под щиток здоровенная.
ругаю если автомат стоит не двухполюсный, а два однополюсных, 1+n очень хороший вариант для щита дома
Переделка зарядных устройств и не только
01.04.2012 в 22:28:47
SergSB,
Anat78,
Спасибо!
Помогите только прояснить для себя следующие вопросы: 1) что ставить на плиту (автомат/автомат+УЗО/дифф) и какого номинала? На этаже, напомню, 25А, можно ли ставить, например, автомат 25А у себя или нужно идти с понижением? 2) как правильно раскидать свет на разные фазы, чтобы не оказаться в полной темноте в случае чего?
Постараюсь нарисовать схему и выложить на проверку (чтобы не ошибиться с нулями и подключением УЗО), правда, сейчас живу без компьютера, хз, где это делать..
02.04.2012 в 09:22:59
УЗО на 32А не бывает)
Можно ли ставить 40 или просто взять диффы?
02.04.2012 в 09:31:41
Нет - УЗО. На 40А можно. :)
02.04.2012 в 10:01:06
Alexal написал : как правильно раскидать свет на разные фазы, чтобы не оказаться в полной темноте в случае чего?
некоторые вообще делают отдельный автомат с ввода для холодильника и минимума освещения
Переделка зарядных устройств и не только
02.04.2012 в 10:19:19
Anat78 написал : отдельный автомат с ввода для холодильника и минимума освещения
Не применяя в данной цепи УЗО ?
Да, ни фига.
02.04.2012 в 10:44:53
dokar написал : Не применяя в данной цепи УЗО ?
конечно применяя связку УЗО-автоматы
Переделка зарядных устройств и не только