Alexal
Alexal
Новичок

Регистрация: 31.03.2012

Москва

Сообщений: 13

03.04.2012 в 16:03:39

Последний штрих)

Насчитал, что моя схема занимает 28 постов (4 на рубильник, 4 на плиту, 2х3 на узо, 2х7 на автоматы).

Проем в стене примерно 45х45 см, но стандартные встраиваемые шкафчики почему-то не бывают квадратными. Вопрос в том, можно ли взять шкаф на 24 поста (по высоте встает идеально) и проехать в нем место еще на 4?

Если нет, то какой вариант выбрать?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.04.2012 в 16:25:52

Alexal написал : какой вариант выбрать?

Увеличить высоту ниши и установить бокс на 36 модулей.

0
Alexal
Alexal
Новичок

Регистрация: 31.03.2012

Москва

Сообщений: 13

03.04.2012 в 17:53:46

avmal,

Там в нишу уже вмоноличена металлическая коробка (хз для чего), ее так легко не расточить. Бывают ли шкафчики 10 см шириной? Можно в него общий рубильник вынести;)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.04.2012 в 20:14:02

Alexal написал : Последний штрих)

Насчитал, что моя схема занимает 28 постов (4 на рубильник, 4 на плиту, 2х3 на узо, 2х7 на автоматы).

Проем в стене примерно 45х45 см, но стандартные встраиваемые шкафчики почему-то не бывают квадратными. Вопрос в том, можно ли взять шкаф на 24 поста (по высоте встает идеально) и проехать в нем место еще на 4?

Если нет, то какой вариант выбрать?

ABB UK520 На 24 модуля, но у него штатно предусмотрено расширение до 28 модулей (убрать заглушки и на дин рейке ограничители пасатижами выправить). Ниша ему даже меньших размеров требуется . Но сразу говорю не самый дешевый вариант. И поскольку места под нулевые колодки ты не считал, то придется докупить специальные шинки для этого щитка (ноль + РЕ, чтобы на две части делилась). Там их штатно можно до 4-х поставить (то бишь на 8 раздельных шин по 12 линий), но в комплекте только одна. Это тоже денег будет стоить...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.04.2012 в 20:23:06

Alexal написал : Там в нишу уже вмоноличена металлическая коробка (хз для чего), ее так легко не расточить.

А почему вы считаете, что всё должно быть легко? Режете коробку болгаркой на три-четыре части и по ходу работы перфоратором обрезаете приваренную к коробке арматуру. Пару часов не грех и потратить.

0
Alexal
Alexal
Новичок

Регистрация: 31.03.2012

Москва

Сообщений: 13

03.04.2012 в 22:27:16

avmal,

Да, только проблема в том, что я все делаю в неочевидной последовательности и у меня уже поклеены обои ))) так что болгарка тут не прокатит, либо всю прихожую переклеивать.

SVKan,

Как раз на него и смотрю. Только на сайте мпо электромонтаж написано, что в комплекте уже 2 шины.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.04.2012 в 06:31:52

Alexal написал : SVKan,

Как раз на него и смотрю. Только на сайте мпо электромонтаж написано, что в комплекте уже 2 шины.

Там одна линейка поделенная на две части. Под N и PE. Хотя все эти N-PE весьма условны, отличается только значок нарисованный рядом, сами клеммы одинаковы. Каждая часть этой линейки имеет три толстых болтовых зажима под провода до 16 квадратов и 14 пружинных зажимов под провода потоньше. Отдельно можно приобрести такую же линейку или отдельные линейки чисто N или PE (отличающиеся также только надписью).

Внизу стоят две линейки таких как идут в комплекте (в комплекте одна такая), вверху которая чисто под РЕ с удвоенным количеством выводов...

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.