Здравствуйте, уважаемые Гуру!

Имеется двухкомнатную квартира, дом панельный, дому 25 лет, питание однофазное, в щитке есть рубильник (круглый, старый, с черной ручкой, судя по маркировке на 25A), не работающий счетчик, 2 старых автомата на 25A каждый, в квартиру идет 2 линии, так же в квартире есть розетка для электроплиты (подключена медью 3*2,5 или 3*1,5, точно какое сказать не могу - не замерял), все остальное советская алюминиевая проводка. Хочу поменять счетчик, в квартире сделать щиток, проложить в кабель-каналах (ДКС) кабеля под розетки, а свет оставить как есть, в связи с чем есть ряд вопросов :o

1) можно ли запараллелить старую проводку, что бы свет + одна розетка были от одного АВ (кухня, коридор, 2 комнаты)? 2) и нормальная ли схема щитка или стоит где то что то подправить?
(кабель: на розетки 3*2,5; на свет в с\у, вытяжку, вентиляцию, эл.поджиг, gidrolock, сигнализацию 3*1,5) 3) какой стоит поставить новый рубильник? 4) какой кабель стоит кинуть в квартиру 3*6 или 3*10, или м.б. 2 3*6???

Заранее спасибо за ответы.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.04.2012 в 23:40:53

6e3mo3r0ff, ДОСМОТ?

6e3mo3r0ff написал : свет оставить как есть

Не стоит.

6e3mo3r0ff написал : нормальная ли схема щитка или стоит где то что то подправить?

Свет и розетки - отдельно. Хотите отдельную линию на холодильники? Не вопрос: ставьте диф С16 30мА. А вот что-то еще под него ставить не нужно.

6e3mo3r0ff написал : какой кабель стоит кинуть в квартиру 3*6 или 3*10, или м.б. 2 3*6?

Электроплит в доме нет? 3х6.

0
6e3mo3r0ff
6e3mo3r0ff
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 3

10.04.2012 в 09:38:58

Марсик, спасибо за консультацию. И еще вопрос, выбранные мной компоненты подходят для этой схемы?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.04.2012 в 09:49:58

6e3mo3r0ff написал : выбранные мной компоненты подходят для этой схемы?

Скажем так, из указанных компонентов можно что-то собрать. Но начинать всегда лучше с фото этажного щита.

0
6e3mo3r0ff
6e3mo3r0ff
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 3

14.04.2012 в 11:09:18

хм, попутал малость, у нас 2 16А

вот фото, ключа от щитка нет, получилось только так, ждал эл-ка из тсж 2 дня, но так и не дождался (((

http://i272.photobucket.com/albums/jj185/White_Rabbit_from_Koltsovo/IMG_1390.jpg http://i272.photobucket.com/albums/jj185/White_Rabbit_from_Koltsovo/IMG_1391.jpg http://i272.photobucket.com/albums/jj185/White_Rabbit_from_Koltsovo/IMG_1395.jpg http://i272.photobucket.com/albums/jj185/White_Rabbit_from_Koltsovo/IMG_1400.jpg

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.04.2012 в 18:33:08

6e3mo3r0ff написал : вот фото, ключа от щитка нет, получилось только так

Нормально. В этажном:

  1. 2Р АВ С32 (установить лучше силами электрика из ТСЖ);
  2. Счетчик;
  3. Селективное УЗО 32А 100мА, например такое;
  4. На ввод ВВГнг-LS 3x6. В квартирном - все УЗО на рабочий ток 40А. Напрашивается три штуки: розетки кухни, все остальные розетки и освещение. Последнее можно и на 25А - на двушку пары групп света (каждая под АВ С10) как правило достаточно. Отдельная линия с дифом С16 30мА на холодильник - по желанию/возможностям.