10.04.2012 в 22:10:29
BAD электрbr написал : по моему мнению PEN надо повторно заземлить на опоре
Это можно сделать и после счетчика, я думаю.
10.04.2012 в 22:28:50
alex000000 написал : Вот правда загвоздка если провода заходят в узел учета то они уже не стационарно проложены считаеся?
стационарно.
alex000000 написал : Я так понимаю. что граница моего балансового разграничения - это точка присоединения моих СИП4 к магистральным СИП2 ВЛИ.
я так понимаю - точка присоединения какого-то ЭПУ (что это?) - граница балансового разграничения. Видимо, подразумевается вводное устройство в доме.
BAD электрbr написал : по моему мнению PEN надо повторно заземлить на опоре
и на опоре весьма желательно, и обязательно заземлить точку разделения PEN в доме. Точка разделения PEN на PE и N - шина ГЗШ. Её можно и после счётчика подключить. Криминала в этом нет.
13.04.2012 в 20:11:50
Alexiy написал : Точка разделения PEN на PE и N - шина ГЗШ. Её можно и после счётчика подключить. Криминала в этом нет
Подскажите а шина ГЗШ ставится без изоляторов??? Так допускается?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу