добрый день всем сфотографировал свой щиток в новой квартире, счетчика пока нет, можете мне пояснить кое-что? к сожалению фото не в фокусе получилось, но правильно ли я понимаю?

большие коробокчи, с кнопочкой ТЕСТ это УЗО? маленькие это обычные автоматы? тоесть получается первое узо на 60 вроде ампер, для него стоит автомат 32 ампера, второе узо 25 ампер и автомат 25А, третье узо 25А и автомат 20А, четвертое УЗО 25А и четыре автомата 20,10,10,10 ампер

я все правильно понимаю?

0
Вложение
Аватар пользователя
smittt

Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

04.08.2006 в 22:56:35

Создаётся такое ощущение, что УЗО и автоматы запитаны независимо. А вообщето можно снимки и с нижнего ракурса, там непонятно что где растёт. И ещё, если синий "ноль", то фаза и ноль на УЗО перепутаны местами.

0
Аватар пользователя
Slawa

Местный

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

05.08.2006 в 09:58:26

Ivanushka написал : я все правильно понимаю?

Видно недостаточно. Желательно схему или хоть фотки снизу.

smittt написал : И ещё, если синий "ноль", то фаза и ноль на УЗО перепутаны местами.

Они у ИЭКов именно так расположены. :)

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

05.08.2006 в 18:28:15

2Ivanushka

А в чем глобальный смысл вашего вопроса? Просто узнать как какая коробочка называется? Это очень просто - срисовываете марку прибора с морды лица прибора и идете на сайт производителя, например вот сюда: http://iek.ru/product/index.php?id=1 И узнаете все что вас интересует.

Если же хотите узнать что-то другое, то просьба спрашивать более конкретно.

На счет того, что и для чего стоит - без схемы никто вам не скажет. Нужен, как минимум, визуальный осмотр трасс проводов.

0
Аватар пользователя
Ivanushka

Местный

Регистрация: 08.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 179

05.08.2006 в 20:14:29

А в чем глобальный смысл вашего вопроса? Просто узнать как какая коробочка называется?

ну в принципе да :) и еще вопрос а в чем разница между автоматом и УЗО ? это не одно и тоже?

0
Аватар пользователя
Ivanushka

Местный

Регистрация: 08.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 179

05.08.2006 в 20:35:49

по поводу узо сам уже разобрался всем спасибо :о)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2006 в 14:16:11

Судя по монтажу, ваша первая группа УЗО-автомат является вводной, а последние три автомата вообще не имеют своих УЗО - наверное идут на освещение.