DIVAS написал : На правах дурацкой шутки...
Подключить кондей и помпы через УЗО 10-30мА. Чего там переполняется? Вот туда засунуть два провода в качестве датчика переполнения и подключить один на вход фазы УЗО, другой на выход нуля (или наоборот - не важно), т.е. по диагонали. Ну а далее не забывать солить воду в помпах и при переполнении утечка через соленую воду будет создавать необходимый для вылета УЗО ток утечки и УЗО будет отшибать сразу и помпы и кондей.
Разумеется, такой способ нарушает не один десяток нормативов и правил и к практической реализации строго запрещён
Можете смеяться дальше, но эту идею уже давно развили и применяют в промыленных установках. Называется датчик типа "сухой контакт". Чаще всего на этом принципе делают датчики утечек, но могут применять и для верхнего/нижнего уровня жидкости (электроды делаются разной длины). Существуют специальные реле, которые и управляют таким датчиком. Они подают на электроды пониженное напряжение (обычно около 12В) и ослеживают появление тока между ними. Как только такой ток появляется, переключается управляющее реле...