Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 13:58:10

#3034006

Доброго дня, уважаемы форумчане! Пересмотрела инет, и текущий форум, но что-то подобное так и не нашла... Вопрос в следующем: Есть розетка, на эту же линию подключен еще холодильник и все. Работает маленький телик. Это все напряжение в квартире на момент глажки белья. А, еще теплый пол на балконе... Но вроде все напряжение. Так вот, когда я заливаю воду в утюг, и в момент, когда вода соприкасается с парогенераторам в утюге, срабатывает УЗО в квартирном щитке... Я отключила холодильник, но петрушка повторилась... Вот и вопрос, или УЗО глючит, или Утюг отработал свое...??? Прошу Вашего мнения?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.04.2012 в 14:02:47

#3034017

Утюг, конечно

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.04.2012 в 14:18:39

#3034052

скорее всего в утюге "утечка" тока с тена и когда вы заполняете резервуар водой, она эту утечку "передает" по всему утюгу, вот УЗО и нервничает.

П.С.ZIDIZ, сколько лет, сколько зим :)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.04.2012 в 14:28:08

#3034069

УЗО делает свою работу, утюг - в ремонт.

0
Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 14:28:36

#3034070

Значит с УЗО все в порядке? Это лучше... Значит нужно покупать новый утюг... А этот усе на помойку? Или мона, что-то отремонтировать... вроде утюг не плохой...

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

13.04.2012 в 14:30:30

#3034073

drdollar написал : скорее всего в утюге "утечка" тока с тена и когда вы заполняете резервуар водой, она эту утечку "передает" по всему утюгу, вот УЗО и нервничает.

П.С.ZIDIZ, сколько лет, сколько зим :)

угу)))))

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.04.2012 в 14:34:45

#3034078

Вопрос в стоимости утюга, если дорогой/хороший можно попытаться полечить, а если нет, то лучше новый. Там одно из двух, либо пробой ТЭНа на корпус, лечится заменой ТЭНа, если конечно он не запрессован в подошву утюга намертво. Тогда овчинка выделки не стоит, лучше новый. Либо утечка из резервуара воды и вода попадает на токоведущие части, лечится заменой или ремонтом резервуара. У Вас скорее всего второй случай.

0
Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 15:22:29

#3034188

НЕМЕЦ написал : лечится заменой или ремонтом резервуара.

Но это наверно своими силами не осуществить...ремонт...кстати, я нашла такой выход, опасно ли это? Я выключаю утюг, заливаю воду, переворачиваю... Он пошипит, далее включаю в сеть..

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.04.2012 в 15:51:51

#3034238

В любом случае опасно! В мануале к утюгу написано "Эксплуатация неисправного прибора запрещена" или как-то так...

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 16:48:30

#3034337

может быть и первый случай пробоя ТЭНа при заливке ток идет по струе воды вот и срабатывает УЗО, а руками подошву ни один нормальный человек не трогает когда утюг включен :)))))

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.04.2012 в 16:58:15

#3034352

Anat78 написал : случай пробоя ТЭНа при заливке ток идет по струе воды

А куда он идет? (с) :) Земля в утюге подключена к подошве, стало быть и к ТЭНу. Если бы пробило ТЭН, УЗО бы и так выбило, вода бы не потребовалась.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 17:01:45

#3034358

НЕМЕЦ написал : А куда он идет? (с) Земля в утюге подключена к подошве, стало быть и к ТЭНу. Если бы пробило ТЭН, УЗО бы и так выбило, вода бы не потребовалась.

розетка без заземления у ТС поэтому никуда и не идет, тем более и в утюге нет вилки с землей, элементарно Ватсон (с)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.04.2012 в 17:07:06

#3034373

Anat78 написал : розетка без заземления у ТС

Кто сказал?

Anat78 написал : тем более и в утюге нет вилки с землей

В моем почему-то есть :confused:

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 17:10:08

#3034380

НЕМЕЦ написал : Кто сказал?

а кто сказал что с заземлением? Не у всех есть (точнее у большинства нет, а у других вообще ноль в розетке соединен с землей)

НЕМЕЦ написал : В моем почему-то есть

тоже не во всех есть

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 17:11:49

#3034383

Рябят, сорри... Можно еще разок... Можно ли мне, пока не купим новый утюг, использовать его как я описала раньше "Я выключаю утюг, заливаю воду, переворачиваю... Он пошипит, далее включаю в сеть.." Если можно, то осторожно.... что и где... плз... и еще не подскажите какой лучше утюг с парогенераторам (я всегда глажу с паром). Заранее спасибки...:flirt

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.04.2012 в 17:14:57

#3034391

Озвучьте Вашу ситуацию:

  1. По квартире трехпроводка? То есть земля в розетках есть?
  2. Вилка с заземляющим контактом?

0
Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 17:19:16

#3034406

НЕМЕЦ написал : Озвучьте Вашу ситуацию:

  1. По квартире трехпроводка? То есть земля в розетках есть?

Вот, в том то и вопрос... Незнаю почему, но электрик, который делал нам проводку в квартире, вывел землю на щиток, а в слаботочках ее не использовал, т.е. у нас по в розетках и выключателях земли нет... исть ток + и -

НЕМЕЦ написал : Вилка с заземляющим контактом?

А вилка, то да с землей, Это железное гнездо в розетке(если я не ошибаюсь... сорри)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

13.04.2012 в 17:23:25

#3034417

Тогда не играйте с огнем. И при наличии заземления не айс, а в Вашем случае опасно конкретно.

0
Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 17:30:05

#3034432

НЕМЕЦ написал : Тогда не играйте с огнем. И при наличии заземления не айс, а в Вашем случае опасно конкретно.

мммм... но еще можно маленький вопросик... Почему тогда УЗО не вырубается, когда я налив воду в резервуар при выключенной сети, он пошипит, я включаю в сеть и УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ, значит утечки нет, т.е. все в порядке... или как?

0
Аватар пользователя
bandrabe

Местный

Регистрация: 14.04.2010

Иркутск

Сообщений: 15

13.04.2012 в 17:37:01

#3034447

не заморачивайся и узо у тебя суперчувствительное

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 17:39:24

#3034453

Ирина_Троицк написал : Почему тогда УЗО не вырубается, когда я налив воду в резервуар при выключенной сети, он пошипит, я включаю в сеть и УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ, значит утечки нет, т.е. все в порядке... или как?

потому что я написал почему :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 17:47:55

#3034473

Anat78 написал : может быть и первый случай пробоя ТЭНа при заливке ток идет по струе воды вот и срабатывает УЗО, а руками подошву ни один нормальный человек не трогает когда утюг включен :)))))

Anat78, Простите, to разочек, для леди...:flirt, Почему УЗО не срабатывает когда уже контейнер полный, и вновь подключенный в сеть, а я продолжаю гладить вместе с паром?

0
Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 17:48:53

#3034477

bandrabe написал : не заморачивайся и узо у тебя суперчувствительное

А это хорошо или плохо... ;)

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 17:52:03

#3034481

Ирина_Троицк написал : Почему УЗО не срабатывает когда уже контейнер полный, и вновь подключенный в сеть, а я продолжаю гладить вместе с паром?

потому что вы держите за пластик корпуса утюга, а он ток не проводит Когда включенный утюг заливаете водой, то течет ток утечки через ваше тело и УЗО выключается видя этот ток Проводит только металлическая подошва и вода пока вы ее наливаете(вода контактирует с подошвой через испаритель)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 17:52:45

#3034484

Ирина_Троицк написал : А это хорошо или плохо...

УЗО срабатыет - это хорошо Утюг неисправен - это плохо

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 18:05:31

#3034504

Anat78 написал : потому что вы держите за пластик корпуса утюга, а он ток не проводит Когда включенный утюг заливаете водой, то течет ток утечки через ваше тело и УЗО выключается видя этот ток Проводит только металлическая подошва и вода пока вы ее наливаете(вода контактирует с подошвой через испаритель)

Единственное, УЗО вырубается не в момент наливания воды в резервуар, а в момент соприкосновения налитой воды с ТЭНом. Вот. Спасибо за ваши комментарии...

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.04.2012 в 18:07:51

#3034508

Ирина_Троицк написал : Единственное, УЗО вырубается не в момент наливания воды в резервуар, а в момент соприкосновения налитой воды с ТЭНом.

по причине высокой текучести воды это происходит одновременно :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Ирина_Троицк

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Троицк

Сообщений: 26

13.04.2012 в 18:16:07

#3034521

Спасибо Большое ВСЕМ за ответы... будем покупать новый утюг...

0
Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

13.04.2012 в 18:26:31

#3034538

пару недель назад, была аналогичная история, разбор утюга. подтвердил - протечка воды внутрь, Ровента= 10 лет в эксплатации

0