fedor83, попробуйте следующее:

  1. Попробовать стравить воздух маевским сверху ПС.
  2. закрыть оба крана
  3. Скинуть верхнюю трубу с крана, подключить через шланг к канализации и промыть сильным напором открыв нижний кран.
  4. вернуть на все на место 5 открыть верхний кран, потом нижний.
  5. Еще раз стравить воздух маевским.

PS Геометрический центр ПС h=175, геометрический центр отводов h= 115 - разница 60 см - может и заработает, если вода в стояке сильно горячая....

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.04.2012 в 13:28:56

Да не заработает это никогда. Нижний уровень полотеничника выше верхнего отвода от стояка. Да еще и трубы вверх-вниз загнуты (почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?). Вода в гору не потечет. И никакая гравитация ее туда не затащит. Еще поди и подача снизу. Тогда заужение на стояке еще создает давление против гравитации...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120531

28.04.2012 в 15:02:40

SVKan написал : Да еще и трубы вверх-вниз загнуты (почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?). Вода в гору не потечет. И никакая гравитация ее туда не затащит.

Ошибка. Не надо путать реки с трубами :)

SVKan написал : Нижний уровень полотеничника выше верхнего отвода от стояка.

И что?

SVKan написал : Еще поди и подача снизу.

Сверху.

0
Nemezz
Nemezz
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 13

28.04.2012 в 15:07:37

fedor83, у меня практически та же картина, только что трасса на МП 20, заужения в стояке нет, делали тоже "спецы". Висит как украшение. Вчера поставил насос, гонял несколько часов, бестолку. Хотя маевского на моем есть, причем два, один даже снизу)))

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.04.2012 в 16:04:15

BV написал : Ошибка. Не надо путать реки с трубами :)

В трубах альтернативная физика действует?

BV написал : И что?

Да нет ничего... Вы задайте себе простой вопрос: Что должно заставить воду течь в Ваш полотеничник? Под действием какой силы она должна подняться вверх на 0,7м?

0
fedor83
fedor83
Новичок

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

28.04.2012 в 17:00:27

SVKan написал : почему не захотели трубы пустить горизонтально без этих горок?

Еще поди и подача снизу.

подача сверху

трубы по горизонтали проложили первым делом, но "мастер" положил обычный ПП НЕАРМИРОВАННЫЙ. Потом переделал как на чертеже уже армированными ПП

Nemezz написал : Висит как украшение.

соболезнаю, Nemezz спецы ваши - дети гор ?

Nemezz написал : Вчера поставил насос, гонял несколько часов, бестолку.

не может быть, чтобы насос не прокачал. что-то не то... может вентили не открыли на трассе или насос не работает... ну или алени трассу тупикнули гдето от большой любви к вам. Насос какой брали?

0
Nemezz
Nemezz
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 13

28.04.2012 в 17:39:21

Спецы - дети "смуглянок", там говорят сейчас спецами уже рождаются, очень знаете ли выгодно, чуть подрос и в Москву. Делали не мне, (я сам по монтажу)) моей теперешней жене. Я просто теперь ищу выход из положения. До этого работал теплый пол, не было нужды в ПС. Пол сделали общий на кухню, ванную, туалет. Проложили медью для кондиционеров с переходами к стоякам через фрагменты МП 16. Медь естественно не заземлили, простояла 8 лет но этой зимой ее таки побило, видимо токами. Было много гемора с соседями, с поиском врезок-секреток-подач-обраток этого чуда, долблением полов и стен, установкой люков. В результате остались без т.пола, вот теперь пытаюсь воскресить ПС.

0
Nemezz
Nemezz
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 13

28.04.2012 в 20:34:53

Насос для пробы взял китайский, марка TAIFU, но это не столь важно, он просто с американками на 3/4, удобно. Насос рабочий, новый, краны в норме, единственное что заметил - на нижнем отводе стояка напор гораздо сильнее чем на верхнем. Возможно слишком маленькое отверстие прожжено при монтаже отвода, или забилось.

0
fedor83
fedor83
Новичок

Регистрация: 26.03.2012

Москва

Сообщений: 86

29.04.2012 в 00:08:03

с насосом все равно циркуляция должна быть, хоть даже дыра там в пол копейки.

0
Nemezz
Nemezz
Новичок

Регистрация: 16.03.2012

Москва

Сообщений: 13

29.04.2012 в 00:22:36

Согласен, тоже был уверен иначе и не затевал бы всю эту насосную канитель. Но теперь вижу что без заужения не обойтись - (это 9 рублей у наших слесарей), МП на полотеньчик - штука довольно ненадежная. Остается как вариант - теплообменник, но это + 8 рублей, и постоянно включенный 60 ваттный насос.... Пожалуй все таки электро вариант.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120531

30.04.2012 в 03:07:15

Nemezz, если даже у вас отверстие заужено до диаметра спички, то все равно с насосом ПС должен работать. И никакой зауженный байпас не поможет, если не устранить причину проблем. Ищите полный затык в трубе.