Собственно вопрос в следующем. Квартира в новостройке. Однофазная сеть, выполненная медью, электрическая плита. На лестничной площадке счетчик, выключатель-разъединитель, УЗО на 100 мА. В квартире имеется щиток, разводка выполнена. Щиток выполнен IEK-элементами. Задача старый щиток - вон, максимально использовать уже проведенную разводку. Набросал схему Хочется сделать максимально функционально и не дорого.
Дополнительно в кухню протягиваю две линии: на холодильник и стиральную машину+СВЧ; в туалет - для гидроохранки, в комнату - для кондиционера. Щиток приобретаю и создаю все заново. От дифавтоматов отказался - дороговато. Использую только УЗО. Все элементы Schneider Electric. Хочется иметь возможность одним кликом отключить все, кроме холодильника и охранной сигнализации. Для этого применяю выключатель - разъединитель (ВН). Если нужно отключить (для ремонта) и эту цепь, воспользуюсь свойством УЗО-1 разъдинить цепь, или, в крайнем случае, выключателем-разъединителем на лестничной площадке. При таком раскладе УЗО-1 почти не нагружено, а минимальный номинал по току, что есть у Schneider Electric - 25А. Хочу взять УЗО на 63А, и подключить к нему многое что есть в квартире (см. схему). Но для того, чтобы не потерять функциональность (одним кликом - отключить все) и не приобретать еще одно УЗО, применить не 2-х полосный разъединитель, а 4-полосный, поставив две его полосы между УЗО и автоматами. Да, 4-х полосный разъединитель дороже, но все же дешевле чем УЗО. Можно ли так делать? Поиском не нашел. Покритикуйте схему.