28.04.2012 в 16:44:11
Собственно вопрос в следующем. Квартира в новостройке. Однофазная сеть, выполненная медью, электрическая плита. На лестничной площадке счетчик, выключатель-разъединитель, УЗО на 100 мА. В квартире имеется щиток, разводка выполнена. Щиток выполнен IEK-элементами. Задача старый щиток - вон, максимально использовать уже проведенную разводку. Набросал схему Хочется сделать максимально функционально и не дорого.
Дополнительно в кухню протягиваю две линии: на холодильник и стиральную машину+СВЧ; в туалет - для гидроохранки, в комнату - для кондиционера. Щиток приобретаю и создаю все заново. От дифавтоматов отказался - дороговато. Использую только УЗО. Все элементы Schneider Electric. Хочется иметь возможность одним кликом отключить все, кроме холодильника и охранной сигнализации. Для этого применяю выключатель - разъединитель (ВН). Если нужно отключить (для ремонта) и эту цепь, воспользуюсь свойством УЗО-1 разъдинить цепь, или, в крайнем случае, выключателем-разъединителем на лестничной площадке. При таком раскладе УЗО-1 почти не нагружено, а минимальный номинал по току, что есть у Schneider Electric - 25А. Хочу взять УЗО на 63А, и подключить к нему многое что есть в квартире (см. схему). Но для того, чтобы не потерять функциональность (одним кликом - отключить все) и не приобретать еще одно УЗО, применить не 2-х полосный разъединитель, а 4-полосный, поставив две его полосы между УЗО и автоматами. Да, 4-х полосный разъединитель дороже, но все же дешевле чем УЗО. Можно ли так делать? Поиском не нашел. Покритикуйте схему.
28.04.2012 в 17:04:46
Leoz написал : УЗО-1 почти не нагружено
Хренасе, не нагружено, по Вашей схеме - духовка, розетки кухни, вытяжка, кондей, в сумме max 8,7 кВт, без учета холодильника и гидроохранки!
Leoz написал : применить не 2-х полосный разъединитель, а 4-полосный, поставив две его полосы между УЗО и автоматами.
Leoz написал : Можно ли так делать?
Особого криминала не вижу, может гуру форума поправят. Но гарантирую Вам, что электрик, пришедший в щиток через N лет вспомнит всех Ваших родственников.
28.04.2012 в 18:18:56
Leoz написал : для того, чтобы не потерять функциональность (одним кликом - отключить все) и не приобретать еще одно УЗО, применить не 2-х полосный разъединитель, а 4-полосный, поставив две его полосы между УЗО и автоматами.
Сэкономили на одном УЗО? Я, разумеется, не склонен давать советы по поводу вложения чужих денег, но мне очень хочется понять логику подобной экономии. Неужели продукты, хранящиеся в холодильнике, много дешевле одного единственного УЗО и надёжностью работы холодильника можно пренебречь?
28.04.2012 в 19:32:40
Leoz написал : На лестничной площадке счетчик, выключатель-разъединитель, УЗО на 100 мА.
Посмотрите, кстати, повнимательнее - наверняка у вас не УЗО, а диффавтомат.
28.04.2012 в 21:39:46
[
НЕМЕЦ написал : ... не нагружено, по Вашей схеме - духовка, розетки кухни, вытяжка, кондей, в сумме max 8,7 кВт, без учета холодильника и гидроохранки!
Я неправильно выразился. Ненагружено в том случае, если применить двухмодульный выключатель - разъединитель, а на освещение, духовку и ..., кондиционер поставить отдельный УЗО. Тогда УЗО-1 не нагружен; на нем только холодильник и гидроохранка.
avmal написал : Сэкономили на одном УЗО?... Неужели продукты, хранящиеся в холодильнике, много дешевле одного единственного УЗО...
Да, наверное Вы правы.
Но все равно тему пока не закрываю, интересно можно ли ставить выключатель - разъединитель между УЗО и автоматами?
28.04.2012 в 22:06:10
Leoz написал : интересно можно ли ставить выключатель - разъединитель между УЗО и автоматами?
Конечно можно, только не тот мудреж, который Вы изначально задумали. Просто раскошельтесь на отдельное УЗО для важнейших в Ваше отсутствие потребителей - холодильника и гидроохранки, сами себе потом спасибо скажете. Охранную сигнализацию из-под УЗО запитывать настоятельно не советую.
29.04.2012 в 16:30:43
avmal написал : Посмотрите, кстати, повнимательнее - наверняка у вас не УЗО, а диффавтомат.
Конечно посмотрю. Только до квартиры доехать нужно. Надеюсь в предстоящие два дня обязательно доеду.
avmal написал : и возможно, что вопрос ваш сам по себе отпадёт.
И что, если после входного рубильника стоит дифавтомат, то дальше по схеме, уже в квартире в цепь между УЗО и автоматами нельзя ставить включатель-разъединитель?
29.04.2012 в 18:10:19
Leoz написал : И что, если после входного рубильника стоит дифавтомат
После счётчика ... Ставьте условия точнее - это не живопись.
Leoz написал : дальше по схеме, уже в квартире в цепь между УЗО и автоматами нельзя ставить включатель-разъединитель?
Нужно. Будем варианты обсуждать или дождёмся, когда доедите до квартиры?
30.04.2012 в 22:13:22
avmal написал : Посмотрите, кстати, повнимательнее - наверняка у вас не УЗО, а диффавтомат.
Да, Вы оказались абсолютно правы на лестничной площадке стоит дифавтомат 63А х 100 mA