гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

30.04.2012 в 21:45:45

что как специалисты можете посоветовать?

0
Вложение
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

30.04.2012 в 21:47:05

  1. эт вводной в дом
  2. щит цокольного этажа
0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

30.04.2012 в 22:39:01

гадкий83 написал :

что как специалисты можете посоветовать?

Так по таким фото ничего не разберешь.
Разве только не видно вводного автомата, вместо перемычек лучше гребенку поставить, в вводном щите одно узо на кучу автоматов, которые неплохо бы заменить на что нибудь получше.

Выложите схему и фото получше тогда может вам что нибудь и посоветуют.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

30.04.2012 в 22:48:41

Что у вас установленно, между счетчиком и Н шинкой?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

30.04.2012 в 22:57:38

дружба написал : Что у вас установленно, между счетчиком и Н шинкой?

Сплиттер же!

По теме: ужас.

0