4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.05.2012 в 19:19:24

Alexiy написал : Идеальная муфта - вечна, но идеальных муфт не бывает...

при плановых высоковольтных испытаниях кабельных линий пробивает в 90% случаев именно в кабельной муфте..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.05.2012 в 20:50:53

4eh написал : поставят вам кабельную муфту

на кабель, закопанный на глубину в полштыка лопаты 30 лет назад? Не проще ли сразу новый бронированный кабель проложить?

0
Бывалый
Бывалый
Местный

Регистрация: 31.10.2010

Воронеж

Сообщений: 112

02.05.2012 в 20:54:38

А мы у себя на участке просто сигнальную ленту и вкопали поглубже на всякий, что бы не зацепить. Хотя тему эту прочитавши ,думаю, что надо было кирпичами защитить все таки

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.05.2012 в 20:59:35

Врядли вы мотокультиватором на 1 м рыхлите... :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.05.2012 в 00:19:47

Спасибо за ответы!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу