По схеме конечно ахтунг, но работать должно.
02.05.2012 в 23:09:58
По схеме конечно ахтунг, но работать должно.
02.05.2012 в 23:13:27
На освещение 10А установите, на розетки АВ25А, замените на 16А,на гриль какого сечения кабель заложили?
02.05.2012 в 23:23:57
Ну поменять автоматы- можно, не вопрос. На гриль провел трёхжильную медь 4мм если память не изменяет.
А че на схеме ахтунг? некрасиво, но работает)
02.05.2012 в 23:25:25
WhiteSW написал : На гриль провел трёхжильную медь
А куда третий провод подключили? Почему на схеме не указали?
02.05.2012 в 23:25:51
WhiteSW написал : Подцепился у них на входе в автомат паралельно
вот 380 и вылезло один конец на нулевую шину перекиньте
02.05.2012 в 23:33:11
Да он пока никуда не подключен и гриль не стоит, так-что не критично. можно сказат что на С40 пока вообще ничего нет.
то-есть я ноль неправильно определил? А разве бы заработало?
02.05.2012 в 23:37:37
WhiteSW написал : то-есть я ноль неправильно определил? А разве бы заработало?
да ноль надо найти довольно просто проанализировав подключения к нолю их больше всего и в теории должна быть отдельная шина фото нужно
на 380 все работает только недолго:(
03.05.2012 в 00:45:08
WhiteSW написал : Все жилы заведены на автомат с45, а оттуда уже ползут в счётчик.
Похоже это был не автомат, а ДИФ.
WhiteSW написал : На попа его поставил для удобства.. к верху попой
Негоже так делать, не кошерно, так сказать. Информативность положения "клювика" автомата сводится на нет.
Обычная (не электронная) индикаторная отвертка Вам в помощь. Вам просто надо запитаться от двух проводов, на одном отвертка горит, а на другом - нет. И мультик не нужен. P.S. Схема, что Вы привели - рабочая, единственно что можно добавить - С50 перед счетчиком или выключатель нагрузки на такой же или больший ток, естественно в боксе под пломбой.
03.05.2012 в 01:03:18
WhiteSW написал : то-есть я ноль неправильно определил?
Совершенно верно, вместо ноля Вы взяли вторую фазу, фазные напряжения 220В, но смещены на 120 градусов, в итоге получается 380В. Ниоткуда из другого места 380В не получилось бы. Определить можно просто - взять тестер и померять, ноль будет тот провод, между которым и остальными будет 220В (ну или дрель нормально работать), между остальными будет 380 и дрель будет надрываться.
WhiteSW написал : А разве бы заработало?
Чудак человек - так заработало же...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу