dima_m
dima_m
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 163

10.05.2012 в 17:56:24

Здравствуйте! Есть трехжильный провод, подключены фаза через автомат, ноль и заземление. Автомат фазы отключен. При укорачивании (перекусывании) провода сработало общеквартирное УЗО. О чём это может говорить? Где-то какая-то утечка? Это опасно?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.05.2012 в 17:58:02

Нет, просто перемкнули нейтраль и землю когда перекусывали.

0
dima_m
dima_m
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 163

10.05.2012 в 18:10:04

При замыкании нуля и земли УЗО должно обязательно срабатывать?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

10.05.2012 в 18:13:00

...о том, что земля есть, и что УЗО рабочее. Всё хорошо, так и должно быть.

0
dima_m
dima_m
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 163

10.05.2012 в 18:58:41

Спасибо, успокоили!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу