10.05.2012 в 22:18:17
Здравствуйте. Прошу помощи в выборе типов защиты. Дано: домик деревянный не большой, надо подключить свет в доме, розетки в доме, и две розетки на фасаде дома для подключения эл.инструмента(триммер, косилка, мойка, пила и инвертор). Продукцию буду покупать ИЭК (знаю что не очень но есть выход на оптовые цены). Заземления нет и пока делать не буду но кабель заложу NYM 3*2,5-розетки и 3*1.5 свет, прокладывать буду в гладких ПВХ трубах, в РК опрессовывать гильзами.Вот такая схемка мне видеться. Итак по порядку
Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: – электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой В, – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C, – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D. Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. 200 типоисполнений на 18 номинальных токов от 0,5 до 63 А. Автоматические выключатели ВА47-29М
Автоматические выключатели ВА47-29М предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Автоматические выключатели ВА47-29М рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий и на производстве. Автоматические выключатели ВА 47-60
Автоматические выключатели типа ВА47-60 предназначены для автоматического отключения источника питания при появлении сверхтоков. Рекомендуются к применению в групповых щитках (квартирные и этажные), щитах учетно-распределительных жилых, общественных, бытовых и административных зданий. Автоматические выключатели ВА47-100
Автоматические выключатели ВА47-100 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих активную и индуктивную нагрузки. Рекомендуются к применению во вводно-распределительных устройствах бытовых и промышленных электроустановок. 80 типоисполнений на 10 номинальных токов.
Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО тип АС)
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью. Выключатели дифференциальные ВД1-63S (УЗО тип АС)
Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков, функционально не зависящие от напряжения сети, бытового или аналогичного применения с выдержкой времени отключения типа ВД1-63S предназначены для автоматического отключения питания, в случае возникновения дифференциальных токов утечки, в однофазных и трехфазных электрических сетях переменного тока номинальным напряжением до 400В. ВД1-63S предназначены для установки в низковольные комплексные устройства ввода и распределения, эксплуатируемые в жилых, общественных и промышленных объектах, а также строительных площадках.
Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО тип А)
ифференциальный выключатель ВД 1-63 тип А относится к классу УЗО типа А, и способен реагировать не только на синусоидальный переменный дифференциальный ток, но и на пульсирующий постоянный. ВД 1-63 тип А полностью соответствует требованиям ГОСТ 50326 и ГОСТ 50807 как дифференциальный выключатель, «функционально не зависящий от источника питания». ВД 1-63 тип А представляет собой надежное помехоустойчивое электромеханическое УЗО, способное обеспечить более полную, чем УЗО типа АС, защиту от поражения током при случайном непреднамеренном прикосновении к проводнику, и защиту от токов утечек. В отличии от УЗО типа AC, которые реагирует только на синусоидальный переменный дифференциальный ток, УЗО ВД 1-63 типа Аспособно реагировать не только на синусоидальный переменный дифференциальный ток, но и на пульсирующий постоянный, что обеспечивает более надежную защиту. ВД 1-63 тип А рассчитано для использования в электросетях, к которым могут быть подключены современные бытовые приборы (телевизоры, стиральные машины, компьютерная техника и т.п.), а также при энергообеспечении промышленных объектов, на которых используется электронное оборудование. Эксплуатация УЗО типа А рекомендована ПУЭ (7-е издание) и Временными указаниями по применению УЗО в электроустановках жилых зданий. «В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа А, реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Использование УЗО типа АС, реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях».
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Обеспечивает три вида защиты – защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю; защиту от перегрузки и короткого замыкания. Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износостойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока. Дифференциальные автоматы АД12М
Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Обеспечивает три вида защиты – защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции; предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю; защиту от перегрузки и короткого замыкания. Аппарат сохраняет работоспособность при пониженном напряжении сети (до 50 В) и обладает высокой механической износостойкостью. В аппарате предусмотрена индикация срабатывания от дифференциального тока. Наличие функции защиты от повышенного напряжения (265±5 вольт). Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.
Помогите разобраться в этих типах, заранее спасибо.
10.05.2012 в 22:24:45
понятно что ИЭК не очень, но средства поджимают а жить надо, со временем поменяю, дак и в огород АВВ страшно ставить вырвут нафиг.
10.05.2012 в 22:54:52
dendi0309 написал : со временем поменяю
все временное - постоянно :)
Переделка зарядных устройств и не только
10.05.2012 в 22:56:26
может и так но говорю что бренд страшно ставить и так рубля на три выйдет наверно
10.05.2012 в 23:35:05
Какой ввод? 32А не многовато? Обычно 25А. На ввод: ВА47-29, тип D, 25А Противопожарное УЗО: ВД1-63S, 32А, 100мА, тип АС На потребители: АВДТ32, тип А, 30мА, С10 - свет, АВДТ32, тип А, 30мА, С16 - розетки
PS: Может, все таки, не стОит ИЭК?
10.05.2012 в 23:51:22
у нас два года назад по массиву прошлись потом в домиках только розетки и выключатели остались с обрезанными проводами. а дарить говнюкам просто так деньги не охота. к тому-же не будет ни стиралки ни бойлера, так телек да чайник. А можете для общего развития пояснить почему именно эти типы надо применить? например вроде УЗО с типом АС а не А. И почему вводной именно этот, про АВДТ32 вроде более понятно, хотя тоже не очень.
11.05.2012 в 00:08:10
Дифавтомат или УЗОшку с АВ на освещение ставить совсем не обязательно, УЗОшками защищаются только розетки и переносное оборудование, а освещение разве что во влажных помещениях не лишне. А ИЭК- всё таки не ДЭК, немного получше.
11.05.2012 в 00:17:02
диф на свет хочу потому что может лампу над входной дверью сделать захочу вот на будущее и подстраховался
11.05.2012 в 00:21:18
dendi0309 написал : диф на свет хочу потому что может лампу над входной дверью сделать захочу вот на будущее и подстраховался
Достаточно применить светильник со степенью защиты IP44, да ещё под козырёк его от прямого попадания дождя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу