На схеме необходимо поменять местами АВ и ВДТ, т.к. ВДТ необходимо защищать от сверхтоков.
11.05.2012 в 20:58:20
На схеме необходимо поменять местами АВ и ВДТ, т.к. ВДТ необходимо защищать от сверхтоков.
11.05.2012 в 21:56:31
Лучше всего после счетчика поставить РН ≥63А, селективный ВДТ 2Р G(S) А(АС) 30(100) мА ≥63А, на группы освещения автомат 1Р 6В + 2Р ВДТ А(АС) 10(30) мА ≥25А, на группы розеток автомат 1Р 16В + 2Р ВДТ А(АС) 10(30) мА ≥25А. Посититель, что то я туплю, покажите где напутал пожалуйста, на ввод поставлю ВА47-100 2Р 25 А х-ка С, и надо ли менять что то местами? А если такой вариант: вводной авт ВА47-100 2Р 25 А х-ка С------- УЗО не селективное тип А ВД1-63 2Р 32А 30мА -------- ВА47-29 2Р 16 А х-ка В -------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(розетки) -------- ВА47-29 2Р 6 А х-ка В --------ВД1-63 2Р 16 А 10 мА тип АС(освещение)
12.05.2012 в 02:51:58
dendi0309 написал : и надо ли менять что то местами?
Нет, ни чего менять местами не надо, у Вас применен самый лучший способ применения дифзащиты и все ВДТ правильно согласованы с вышестоящими автоматами, я Вам про правильность уже писал. Вопрос только в оптимизации щита и улучшении номиналов.
dendi0309 написал : А если такой вариант: вводной авт ВА47-100 2Р 25 А х-ка С------- УЗО не селективное тип А ВД1-63 2Р 32А 30мА -------- ВА47-29 2Р 16 А х-ка В -------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(розетки) -------- ВА47-29 2Р 6 А х-ка В --------ВД1-63 2Р 16 А 10 мА тип АС(освещение)
Теплее, как из бюджетности и доступности. Вы делаете вроде как окончательный вариант до сноса дома. Я указал номиналы, которые в будущем, если потребуется перекомпоновать не получится что некоторые аппараты останутся не удел. Подсказка общее ВДТ по 2-м параметрам, критичнен только тот параметр который Вы изменили в худшую сторону, хотя я дапускал только в лучшую. Ну и посмотирте по групповым автоматам, подсказка по сути в последнем предложении первого абзаца этого сообщения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
12.05.2012 в 08:09:31
Посититель написал : Нет, ни чего менять местами не надо, у Вас применен самый лучший способ применения дифзащиты и все ВДТ правильно согласованы с вышестоящими автоматами, я Вам про правильность уже писал. Вопрос только в оптимизации щита и улучшении номиналов.
Теплее, как из бюджетности и доступности. Вы делаете вроде как окончательный вариант до сноса дома. Я указал номиналы, которые в будущем, если потребуется перекомпоновать не получится что некоторые аппараты останутся не удел. Подсказка общее ВДТ по 2-м параметрам, критичнен только тот параметр который Вы изменили в худшую сторону, хотя я дапускал только в лучшую. Ну и посмотирте по групповым автоматам, подсказка по сути в последнем предложении первого абзаца этого сообщения.
Ну вообще полная каша, простите но вообще запутался. про общее УЗО, ваш вариант(селективный ВДТ 2Р G(S) А(АС) 30(100) мА ≥63А) и мой (УЗО не селективное тип А ВД1-63 2Р 32А 30мА) разница только в селективности, но у ИЭК нет селективных с типом A есть только АС, а про груповые автоматы разница только вроде в кол-ве полюсов, но я хочу сделать как у вас в приведенной ссылке, т.е без шины N.
12.05.2012 в 11:31:34
dendi0309 написал : Ну вообще полная каша, простите но вообще запутался.
Тяжело в учении легко в бою. Электрика как дорога ошибок не прощает! Это не оклейка обоев, при которой допущенные ошибки могут привести разве что к отваливанию обоев, что практически не представляет опасности для людей, животных! Не за что извинятся, Вы мне ни чем не обязаны.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
12.05.2012 в 15:59:25
Посититель, спасибо за помощь, прочитал еще раз все ваши посты и рекомендации. Вначале РН принял за автомат, а потом понял что это реле нагрузки, но это уже не бюджетно и я не могу себе позволить. А по поводу рекомендуемых типов и номиналов думал что можно брать только или что в скобках или без вот и путаница. вот что получилось у меня
вводной авт ВА47-100 2Р 25 А х-ка С------- УЗО тип А ВД1-63 2Р 32А 30мА
-------- ВА47-29 1Р 16 А х-ка В -------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(розетки)
-------- ВА47-29 1Р 16 А х-ка В -------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(розетки улица)
-------- ВА47-29 1Р 6 А х-ка В --------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(освещение)
на потребителей ставить узо типа А тоже дорого. По поводу общего узо я вначале написал тип АС на 100мА(вариант в скобках), потом тип А на 30 мА(вариант без скобок) , типов G(S) у иэк не нашел,так что и не знаю. Так как у меня нет заземления то желто- зеленый провод коммутирую только в РК и оставляю с запасом в розетках, выключателях и щитке не к чему не подключая и заизолировав кончик.
12.05.2012 в 18:22:36
dendi0309 написал : Вначале РН принял за автомат, а потом понял что это реле нагрузки, но это уже не бюджетно и я не могу себе позволить.
По крайней мере место для него сэкономили, позже как будет возможность поставите.
dendi0309 написал : А по поводу рекомендуемых типов и номиналов думал что можно брать только или что в скобках или без вот и путаница. вот что получилось у меня вводной авт ВА47-100 2Р 25 А х-ка С------- УЗО тип А ВД1-63 2Р 32А 30мА -------- ВА47-29 1Р 16 А х-ка В -------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(розетки) -------- ВА47-29 1Р 16 А х-ка В -------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(розетки улица) -------- ВА47-29 1Р 6 А х-ка В --------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(освещение)
Странно в одном групповом ВДТ тот номинал, который я допускал только в лучшую сторону, Вы исправили, вроде как поняли, а в общем ВДТ оставили свой номинал. Мне кажется что одинаковые числа написанные в разных местах не все Вами учитываются, анализируются.
Незнаю поняли или на угад написали, по групам бюджетно хорошо, как минимум можно менять назначение груп не переставляя групповые ВДТ, так как у них рабочий ток для согласования с групповым вышестоящим автоматом взят с хорошим запасом. С характеристикой С для улицы, если понадобится, думаю что поняли.
Вы просто должны знать что при отсутствии селективного ВДТ и глухом пробое обесточится весь дом, что при исправной проводке и электроприборах мало вероятно и в небольшом доме при наличии нескольких китайских светодиодных фонариков не критично и при 30 мА лучше для безопасности при отсутствии ЗУ.
dendi0309 написал : типов G(S) у иэк не нашел,так что и не знаю
Опять странно, я раньше знал что у ИЕК нет АВДТ на 10 мА и с характеристикой В, а так же нет селективных ВДТ. Но недавно на другом форуме один форумчани упомянул про АВДТ ИЕК 10 мА В16, проверил на официальном сайте, действительно появилось. Вы упомянули про селективное S ВДТ ИЕК, я проверил на официальном сайте, действительно появилось на 100 и 300 мА, а Вы противоречя Вашему первому сообщению утверждаете что вообще нет. Вот и получается что из-за Вашей не внимательности я как бы Вам устроил кашу в голове, хотя вроде указал конткретные номиналы и конкретно указал что куда можно изменять.
dendi0309 написал : Так как у меня нет заземления то желто- зеленый провод коммутирую только в РК и оставляю с запасом в розетках, выключателях и щитке не к чему не подключая и заизолировав кончик.
Я конкретно указал где не подключать, заизолирровать, зачем самому что-то придуммывать если не понимаете.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
14.05.2012 в 09:41:13
>  Сообщение от **dendi0309** [](http://www.mastercity.ru/showthread.php?p=3089196#post3089196)
А по поводу рекомендуемых типов и номиналов думал что можно брать только или что в скобках или без вот и путаница. вот что получилось у меня
вводной авт ВА47-100 2Р 25 А х-ка С------- УЗО тип А ВД1-63 2Р 32А 30мА -------- ВА47-29 1Р 16 А х-ка В -------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(розетки) -------- ВА47-29 1Р 16 А х-ка В -------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(розетки улица) -------- ВА47-29 1Р 6 А х-ка В --------ВД1-63 2Р 25 А 10 мА тип АС(освещение) Странно в одном групповом ВДТ тот номинал, который я допускал только в лучшую сторону, Вы исправили, вроде как поняли, а в общем ВДТ оставили свой номинал. Мне кажется что одинаковые числа написанные в разных местах не все Вами учитываются, анализируются.
Незнаю поняли или на угад написали, по групам бюджетно хорошо, как минимум можно менять назначение груп не переставляя групповые ВДТ, так как у них рабочий ток для согласования с групповым вышестоящим автоматом взят с хорошим запасом. С характеристикой С для улицы, если понадобится, думаю что поняли.
Вы просто должны знать что при отсутствии селективного ВДТ и глухом пробое обесточится весь дом, что при исправной проводке и электроприборах мало вероятно и в небольшом доме при наличии нескольких китайских светодиодных фонариков не критично и при 30 мА лучше для безопасности при отсутствии ЗУ.
Добрый день, хотел бы обьяснить почему я хочу поставить в качестве общего узо вариант ТИП А на 30мА, т.к у ИЭК есть типы АС, А, АС селектив, то и этих типов мне кажеться самое лучшее А, селективность т.е задержка мне не так важна т.к в случае чего пусть лучше дом обесточиться полностью чем если не сработает груповое УЗО(мало ли ИЭК не АВВ) и при аварии может ударить, а так есть шанс на вводное, по этой причине и былавыбрана установка 30 мА а не 100мА. К тому же у меня просто может не хватить денег на все групповые УЗО сразу, а так вводное пока будет защищать хотя бы световую и розеточную группу для дома т.к уличная самая опасная и загруженная. Мне кажется что вы Посититель, хотели донести до меня что общее УЗО надо поставить на больший ампертраж, что бы при расширения его не надо было менять. Про груповые УЗО прочитал в тех. каталоге что их надо по току выбирать согласно вводному автомату(т.е понял а не наугад).
Сообщение от dendi0309
Так как у меня нет заземления то желто- зеленый провод коммутирую только в РК и оставляю с запасом в розетках, выключателях и щитке не к чему не подключая и заизолировав кончик.
Я конкретно указал где не подключать, заизолирровать, зачем самому что-то придуммывать если не понимаете.
Да напутал, желто- зеленый провод надо подключить до вводного узо на N, а в розетках и светильниках не подключать и заизолировать.
Для чего так подробно пишу, ну что б не сложилось впечатления что я как баран перебираю варианты, а действительно хочу понять как это работает. И еще раз спасибо.
15.05.2012 в 09:49:13
dendi0309 написал : хотел бы обьяснить почему я хочу поставить в качестве общего узо вариант ТИП А на 30мА
Повторюсь, я по типу и величине уставки общего ВДТ как бюджетный вариант из того что есть ни чего против не имею.
dendi0309 написал : К тому же у меня просто может не хватить денег на все групповые УЗО сразу, а так вводное пока будет защищать хотя бы световую и розеточную группу для дома т.к уличная самая опасная и загруженная.
Ну я так же и писал, что при отсутствии ЗУ уставка общего ВДТ 30 мА лучше. Пока нет ЗУ как минимум на розеточную группу, сан узла, улицы нужно 2-рую ступень дифзащиты, можно временно на одну группу подключить и следить за включением мощных электроприборов. Кода будет ЗУ и подключены все РЕ то как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на ВСЕ группы должна быть обязательно!
dendi0309 написал : Мне кажется что вы Посититель, хотели донести до меня что общее УЗО надо поставить на больший ампертраж, что бы при расширения его не надо было менять.
Да, наконец-то. Но, по мимо того что Вам могут разрешить общий автомат 50А, общему ВДТ на протяжении эксплуатации будут доставаться все токи КЗ, а так как даже реальный рабочий ток указанный на ВДТ не соответствует действительности у всех производителей, про что я не однократно упоминал на этом и других форумах, и по мимо того что замена общего ВДТ потребует денег не следует забывать про надежность дифзащиты!
dendi0309 написал : Про груповые УЗО прочитал в тех. каталоге что их надо по току выбирать согласно вводному автомату(т.е понял а не наугад).
Не поняли, из написанного Вами про этот каталог, по здравому смыслу следует что групповые ВДТ должны быть ≥32А, так как общий автомат у Вас 25А. Как бы логично, но такое утверждение в каталоге оторвано от реальности, так как вводной может быть и 50А, а ВДТ 10 мА >25А сложно найти и приобрести, так же перед ВДТ могут стоять групповые автоматы, самый лучший способ применения дифзащиты как у Вас на схеме, обще групповые автоматы, которые нужны но обычно не ставят при самом худшем способе применения дифзащиты допускаемым ПУЭ, обще фазные автоматы и соответственно привязываться к общему автомату во всех случаях не нужно.
dendi0309 написал : желто- зеленый провод надо подключить до вводного узо на N
Опять придумали, я такого в этой теме не писал. Или Вы, где то в другом месте вычитали, где я похожее писал, но не указали сейчас для чего Вы это будете делать, что может быть и логичным.
dendi0309 написал : Для чего так подробно пишу, ну что б не сложилось впечатления что я как баран перебираю варианты, а действительно хочу понять как это работает.
Так и нужно было делать с самого начала, чтоб было понятно что Вы конкретно имеете в виду, так как одно и тоже сделанное для другого, что Вы не огласили, может привести к совершенно не желательному результату.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
15.05.2012 в 10:43:02
Посититель, >
Сообщение от dendi0309
желто- зеленый провод надо подключить до вводного узо на N
Опять придумали, я такого в этой теме не писал. Или Вы, где то в другом месте вычитали, где я похожее писал, но не указали сейчас для чего Вы это будете делать, что может быть и логичным.
Да вы правы в этой теме про это нет. Я это вычитал в на форуме, т.е пока нет ЗУ жила заземления будет служить в случае повреждения изоляции на фазе или нейтрали трассой для утечки, т.е выполнять противопожарную функцию или просто указывать на повреждение изоляции. Т.к в розетках и светильниках он не будет подключен и будет заизолирован то в случае обрыва нуля на линии на клемме заземления в розетках не появиться опасный потенциал, как то так. По остальному все понятно, пошел оформлять заказ.
15.05.2012 в 14:34:30
Ну теперь я уверен что Вы в основном понимаете что делаете. Для информации, у астроузо есть селективный ВДТ G 30 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу