BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

25.05.2012 в 13:47:49

Зачем в щиток на вводе ставить 3P или 4P автомат, если не планируется трёхфазного оборудования? Чем плох вариант ВР скажем на 40А + три однофазных автомата на 25А(32А)?

Далее, если на столбе в боксе Установят обычный АВ 25 гр С, то не исключен вариант бежать к столбу при любом КЗ. ИМХО, там лучше с задержкой....

0
motomaniak
motomaniak
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

25.05.2012 в 15:32:15

mrfran написал : motomaniak

Правильно я понял, если провести в дом провод 5х10 кв. от опоры, договорившись с электриками, то система будет TN и схема вводного электрического щита в доме может быть такой:

Да, совершенно верно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 17:58:04

motomaniak написал : "Цивильнее" = культурнее. Есть автомат, который защищает от перегрузок. Вот и пусть защищает, а преднамеренно разрывать цепь лучше отдельным устройством. Впрочем, использование для этой цели автомата не запрещается.

АВ= защитно-коммутационный. ВН= коммутационный. Культурнее... Довольно странный термин для электротехники.

motomaniak написал : А смысл? Злобных станков и потребителей на 380 В там не предвидится => хватит обычного C, в крайнем случае D.

=

motomaniak написал :

ПPOPAБ написал : Просто задержка отключения вводного АВ, чтоб не бегать часто

  • обеспечение селективности.

motomaniak написал : Правильно понимаете.

Пяти жильный СИП существует. И вполне можно добавить жилу к четырех жильному.

motomaniak написал : По заземлению - скорее всего, у Вас будет система TT

Это нужно обосновать. Как правило TN-C-S. Да и у ТТ своих недостатков предостаточно.

motomaniak написал : Придется организовывать отдельный контур

В любом случае. И требования к нему будут не меньшими.

motomaniak написал : и желательно - заменить автоматы на дифавтоматы с номинальным током утечки 30 мА (а от 30 мА УЗО отказаться).

А ПУЭ - против.

mrfran написал : создавать контур заземления и от него разбрасывать землю по группам отдельным проводом.

Придется в вашем случае, вне зависимости от системы заземления.

motomaniak написал : Если в дом приходит пятипроводная линия (и PEN разделен до счетчика, а автомат на вводе отрубает рабочий ноль) то мы получаем систему TN, которая не требует дополнительного контура заземления.

Феерически. В тему "Лжеэлектрики" цитата.

motomaniak написал : Если в дом придет четырехпроводная линия, то нулевой проводник мы PEN'ом считать уже не можем, поскольку:

:D

motomaniak написал : 1) защитный нулевой проводник не должен проходить через счетчик (поэтому PEN делится до счетчика во всех случаях)

По правилам PE подключается на PEN шину, в любом случае.

motomaniak написал : 2) защитный нулевой проводник не должен иметь разрывов (а он у нас проходит через вводной 4Р автомат - значит, потенциально может быть разорван!)

Не судьба поделить в щите учета на опоре?

BV написал : Зачем в щиток на вводе ставить 3P или 4P автомат, если не планируется трёхфазного оборудования?

Правила требуют.

mrfran написал : Правильно я понял, если провести в дом провод 5х10 кв. от опоры, договорившись с электриками, то система будет TN и схема вводного электрического щита в доме может быть такой:

Внешний контур ЗУ забыли.

0
motomaniak
motomaniak
Новичок

Регистрация: 21.05.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

25.05.2012 в 18:55:28

ПPOPAБ написал : Пяти жильный СИП существует. И вполне можно добавить жилу к четырех жильному.

В продаже встречается редко, а жилу добавлять - кулибинством попахивает.

ПPOPAБ написал : Это нужно обосновать. Как правило TN-C-S. Да и у ТТ своих недостатков предостаточно.

ПPOPAБ написал : Не судьба поделить в щите учета на опоре?

ПPOPAБ написал : Феерически. В тему "Лжеэлектрики" цитата.

Я не знаю, поделят ли человеку его в щите учета (на кофейной гуще гадаем, да). Если на дом придет четырехпроводка, да еще и с разрываемым нулем - TT с отдельным контуром. Если ноль АВшкой на столбе не разрывается, и если на ВЛ присутствует повторное заземление - отдельный контур не нужен! Если на ВЛ повторного заземления нет - значит, делаем контур. Как правило, на новых ВЛ оно все-таки есть. Пункт 1.7.61 ПУЭ лишь рекомендует выполнять повторное заземление на вводе.

ПPOPAБ написал : А ПУЭ - против.

ПУЭ рекомендуют использовать дифавтоматы вместо УЗО.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 19:20:35

motomaniak написал : Если ноль АВшкой на столбе не разрывается, и если на ВЛ присутствует повторное заземление - отдельный контур не нужен!

Нужен,нужен...

motomaniak написал : Если на ВЛ повторного заземления нет - значит, делаем контур.

В любом случае необходим. Желаете обоснование или на слово поверите?

motomaniak написал : и желательно - заменить автоматы на дифавтоматы

и

motomaniak написал : ПУЭ рекомендуют использовать дифавтоматы

имеют прямо противоположное значение.

0
mrfran
mrfran
Новичок

Регистрация: 18.05.2012

Москва

Сообщений: 26

01.06.2012 в 18:12:12

ПPOPAБ

Спасибо за советы... Сегодня удалось пообщаться с электриками, которые выполняют работы: Воздушку тянут кабелем СИП-2 95кв.мм, На опоре есть заземление... Со слов электриков, в щите на опоре будет АВ (как они сказали под опломбирование 16А или 25А) потом счётчик Меркурий 230 а за ним еще один АВ того же номинала. АВ марки АВВ.

В связи с этим - какой входной АВ в домашнем щитке мне нужен будет если в щитке на опоре будет 16А?

Подскажите, нужно ли просить у них провести PE от опоры или можно ограничится контуром заземления? Как предпочтительней? Если вести от опоры PE то каким кабелем. Какой правильнее использовать кабель при подводки в дом от контура заземления (ПВ3 10кв.мм, ПВ3 16кв.мм или какой использовать и каким сечением?). Они так же говорили, что контур можно не делать треугольником, а достаточно по прямой три опоры, вбитые метра на 1.5-2, соединенные лентой 40х5 (в местах соединений сварка, соединение провода - клемма под болт). В чем прятать заземляющий провод от контура заземления при вводе в дом?

Как я понял, в домашнем щитке, где не будет шины-гребенки (кстати какую брать - на 63А или на 80А?) можно использовать ПВ3 (каким сечением лучше - 6 или 10кв.мм?)

0
mrfran
mrfran
Новичок

Регистрация: 18.05.2012

Москва

Сообщений: 26

06.06.2012 в 03:20:04

Вот несколько исправленная схема...

Что-то еще не так? Что, где и как нужно еще исправить?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу