25.05.2012 в 13:47:49
Зачем в щиток на вводе ставить 3P или 4P автомат, если не планируется трёхфазного оборудования? Чем плох вариант ВР скажем на 40А + три однофазных автомата на 25А(32А)?
Далее, если на столбе в боксе Установят обычный АВ 25 гр С, то не исключен вариант бежать к столбу при любом КЗ. ИМХО, там лучше с задержкой....
25.05.2012 в 15:32:15
mrfran написал : motomaniak
Правильно я понял, если провести в дом провод 5х10 кв. от опоры, договорившись с электриками, то система будет TN и схема вводного электрического щита в доме может быть такой:
Да, совершенно верно.
25.05.2012 в 17:58:04
motomaniak написал : "Цивильнее" = культурнее. Есть автомат, который защищает от перегрузок. Вот и пусть защищает, а преднамеренно разрывать цепь лучше отдельным устройством. Впрочем, использование для этой цели автомата не запрещается.
АВ= защитно-коммутационный. ВН= коммутационный. Культурнее... Довольно странный термин для электротехники.
motomaniak написал : А смысл? Злобных станков и потребителей на 380 В там не предвидится => хватит обычного C, в крайнем случае D.
=
motomaniak написал :
ПPOPAБ написал : Просто задержка отключения вводного АВ, чтоб не бегать часто
motomaniak написал : Правильно понимаете.
Пяти жильный СИП существует. И вполне можно добавить жилу к четырех жильному.
motomaniak написал : По заземлению - скорее всего, у Вас будет система TT
Это нужно обосновать. Как правило TN-C-S. Да и у ТТ своих недостатков предостаточно.
motomaniak написал : Придется организовывать отдельный контур
В любом случае. И требования к нему будут не меньшими.
motomaniak написал : и желательно - заменить автоматы на дифавтоматы с номинальным током утечки 30 мА (а от 30 мА УЗО отказаться).
А ПУЭ - против.
mrfran написал : создавать контур заземления и от него разбрасывать землю по группам отдельным проводом.
Придется в вашем случае, вне зависимости от системы заземления.
motomaniak написал : Если в дом приходит пятипроводная линия (и PEN разделен до счетчика, а автомат на вводе отрубает рабочий ноль) то мы получаем систему TN, которая не требует дополнительного контура заземления.
Феерически. В тему "Лжеэлектрики" цитата.
motomaniak написал : Если в дом придет четырехпроводная линия, то нулевой проводник мы PEN'ом считать уже не можем, поскольку:
:D
motomaniak написал : 1) защитный нулевой проводник не должен проходить через счетчик (поэтому PEN делится до счетчика во всех случаях)
По правилам PE подключается на PEN шину, в любом случае.
motomaniak написал : 2) защитный нулевой проводник не должен иметь разрывов (а он у нас проходит через вводной 4Р автомат - значит, потенциально может быть разорван!)
Не судьба поделить в щите учета на опоре?
BV написал : Зачем в щиток на вводе ставить 3P или 4P автомат, если не планируется трёхфазного оборудования?
Правила требуют.
mrfran написал : Правильно я понял, если провести в дом провод 5х10 кв. от опоры, договорившись с электриками, то система будет TN и схема вводного электрического щита в доме может быть такой:
Внешний контур ЗУ забыли.
25.05.2012 в 18:55:28
ПPOPAБ написал : Пяти жильный СИП существует. И вполне можно добавить жилу к четырех жильному.
В продаже встречается редко, а жилу добавлять - кулибинством попахивает.
ПPOPAБ написал : Это нужно обосновать. Как правило TN-C-S. Да и у ТТ своих недостатков предостаточно.
ПPOPAБ написал : Не судьба поделить в щите учета на опоре?
ПPOPAБ написал : Феерически. В тему "Лжеэлектрики" цитата.
Я не знаю, поделят ли человеку его в щите учета (на кофейной гуще гадаем, да). Если на дом придет четырехпроводка, да еще и с разрываемым нулем - TT с отдельным контуром. Если ноль АВшкой на столбе не разрывается, и если на ВЛ присутствует повторное заземление - отдельный контур не нужен! Если на ВЛ повторного заземления нет - значит, делаем контур. Как правило, на новых ВЛ оно все-таки есть. Пункт 1.7.61 ПУЭ лишь рекомендует выполнять повторное заземление на вводе.
ПPOPAБ написал : А ПУЭ - против.
ПУЭ рекомендуют использовать дифавтоматы вместо УЗО.
25.05.2012 в 19:20:35
motomaniak написал : Если ноль АВшкой на столбе не разрывается, и если на ВЛ присутствует повторное заземление - отдельный контур не нужен!
Нужен,нужен...
motomaniak написал : Если на ВЛ повторного заземления нет - значит, делаем контур.
В любом случае необходим. Желаете обоснование или на слово поверите?
motomaniak написал : и желательно - заменить автоматы на дифавтоматы
и
motomaniak написал : ПУЭ рекомендуют использовать дифавтоматы
имеют прямо противоположное значение.
01.06.2012 в 18:12:12
ПPOPAБ
Спасибо за советы... Сегодня удалось пообщаться с электриками, которые выполняют работы: Воздушку тянут кабелем СИП-2 95кв.мм, На опоре есть заземление... Со слов электриков, в щите на опоре будет АВ (как они сказали под опломбирование 16А или 25А) потом счётчик Меркурий 230 а за ним еще один АВ того же номинала. АВ марки АВВ.
В связи с этим - какой входной АВ в домашнем щитке мне нужен будет если в щитке на опоре будет 16А?
Подскажите, нужно ли просить у них провести PE от опоры или можно ограничится контуром заземления? Как предпочтительней? Если вести от опоры PE то каким кабелем. Какой правильнее использовать кабель при подводки в дом от контура заземления (ПВ3 10кв.мм, ПВ3 16кв.мм или какой использовать и каким сечением?). Они так же говорили, что контур можно не делать треугольником, а достаточно по прямой три опоры, вбитые метра на 1.5-2, соединенные лентой 40х5 (в местах соединений сварка, соединение провода - клемма под болт). В чем прятать заземляющий провод от контура заземления при вводе в дом?
Как я понял, в домашнем щитке, где не будет шины-гребенки (кстати какую брать - на 63А или на 80А?) можно использовать ПВ3 (каким сечением лучше - 6 или 10кв.мм?)
06.06.2012 в 03:20:04
Вот несколько исправленная схема...
Что-то еще не так? Что, где и как нужно еще исправить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу