motomaniak написал :
"Цивильнее" = культурнее. Есть автомат, который защищает от перегрузок. Вот и пусть защищает, а преднамеренно разрывать цепь лучше отдельным устройством. Впрочем, использование для этой цели автомата не запрещается.
АВ= защитно-коммутационный.
ВН= коммутационный.
Культурнее... Довольно странный термин для электротехники.
motomaniak написал :
А смысл? Злобных станков и потребителей на 380 В там не предвидится => хватит обычного C, в крайнем случае D.
=
motomaniak написал :
ПPOPAБ написал :
Просто задержка отключения вводного АВ, чтоб не бегать часто
- обеспечение селективности.
motomaniak написал :
Правильно понимаете.
Пяти жильный СИП существует. И вполне можно добавить жилу к четырех жильному.
motomaniak написал :
По заземлению - скорее всего, у Вас будет система TT
Это нужно обосновать. Как правило TN-C-S. Да и у ТТ своих недостатков предостаточно.
motomaniak написал :
Придется организовывать отдельный контур
В любом случае. И требования к нему будут не меньшими.
motomaniak написал :
и желательно - заменить автоматы на дифавтоматы с номинальным током утечки 30 мА (а от 30 мА УЗО отказаться).
А ПУЭ - против.
mrfran написал :
создавать контур заземления и от него разбрасывать землю по группам отдельным проводом.
Придется в вашем случае, вне зависимости от системы заземления.
motomaniak написал :
Если в дом приходит пятипроводная линия (и PEN разделен до счетчика, а автомат на вводе отрубает рабочий ноль) то мы получаем систему TN, которая не требует дополнительного контура заземления.
Феерически. В тему "Лжеэлектрики" цитата.
motomaniak написал :
Если в дом придет четырехпроводная линия, то нулевой проводник мы PEN'ом считать уже не можем, поскольку:
:D
motomaniak написал :
1) защитный нулевой проводник не должен проходить через счетчик (поэтому PEN делится до счетчика во всех случаях)
По правилам PE подключается на PEN шину, в любом случае.
motomaniak написал :
2) защитный нулевой проводник не должен иметь разрывов (а он у нас проходит через вводной 4Р автомат - значит, потенциально может быть разорван!)
Не судьба поделить в щите учета на опоре?
BV написал :
Зачем в щиток на вводе ставить 3P или 4P автомат, если не планируется трёхфазного оборудования?
Правила требуют.
mrfran написал :
Правильно я понял, если провести в дом провод 5х10 кв. от опоры, договорившись с электриками, то система будет TN и схема вводного электрического щита в доме может быть такой:
Внешний контур ЗУ забыли.