smittt
Нет, разница принципиальная.
12.08.2006 в 11:20:22
smittt
Нет, разница принципиальная.
Следование моим советам вредит кошельку
17.08.2006 в 18:10:14
ВТБ! написал : Если ВВГ, тогда уж ВВГ-нг.
Значит кладу по деревувянными перегородкам без прокладки под провод жести и т.п. провод ВВГнг (я так понимаю - негорючий), в двойной изоляции, и сверху штукатурю.
так?
17.08.2006 в 18:22:35
Лаваш
Не-а. ВВГнг можно открыто проложить - в коробе, "горючие" - нельзя. А скрыто - любые провода прокладывать по намёту штукатурки, а потом замазывать.
Следование моим советам вредит кошельку
21.08.2006 в 21:46:59
ВТБ! написал : Лаваш
А скрыто - любые провода прокладывать по намёту штукатурки, а потом замазывать.
где-то мне попадалось что намет штукатурки должен быть не менее 2 см, а у меня слой штукатурки местами только 1 см ...
я так мыслю наверное придется делать так:
по деревянному основанию проложить по пути провода жесть, гетинакс, или может какой-то другой дешевый изолятор (кстати посоветуйте чем лучше, что прооще найти и что дешевле) и по нему уже ложить плоский провод ВВГ или ВВГнг ?
кстати, у меня по одной стенее от ввода в квартиру будут идти параллельно 4 провода 2*2,5 (каждый провод на отдельную комнату). Как их распологать по отношению друг к другу ? (прям рядом (можно касаясь), параллельно на расстоянии, скажем 1 см, иначе?)
21.08.2006 в 22:19:53
Кладите вплотную друг к другу - эстетичнее выглядит, а если ВВГнг или Nym, то можно без прокладок. Кстати, асбест уже давно запретили, как экологически вредный материал.