Аватар пользователя
semitone

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

29.05.2012 в 12:57:14

Хрущевка впервые попалась, почитал на эту тему имеющиеся посты, но хочу конкретизировать вопрос.

Ситуация - старый щиток в нише, за ним стояк люминь 2 на 10, 2 петли заходят на рубильник и уходит к соседям. Рядом еще стояк идет транзитом.

  1. Ввод в новый щиток как лучше сделать - орехами с алюминия на медь перейти и на новый вводной автомат? Иные варианты?
  2. Ниша со стояком глубокая, прежде чем ставить новый щиток чем заделать, чтобы пожаробезопасно? Или не заделывать?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.05.2012 в 13:11:17

semitone написал : Иные варианты?

зажимы от сипа мне при этом очень помогают под напряжением подключать

semitone написал : Или не заделывать?

по бокам потом только подмазать нужно, чтобы потом легко достать можно было, щит подбирается ровно под нишу

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
semitone

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

29.05.2012 в 14:34:19

To Anat78

Спасибо за дельные советы

0
Аватар пользователя
semitone

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

29.05.2012 в 14:45:14

Насколько я понимаю, зажимы СИПа по большей стороне рассчитаны на сечение 16кв. А тут 10кв. Держится хорошо?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

29.05.2012 в 14:59:54

зажимы тип 616 или 645 они идут от 6 квадратов под сип и 1,5 квадрата с другой стороны под ответвление почитать http://www.pt-sz.ru/four-core-system/connectors/hermetic-terminal

0

Переделка зарядных устройств и не только

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу