03.06.2012 в 18:38:18
на следвыходных замерю. Я вот по этой теме хочу покритиковать садоводческих председателя и электрика. Как вы думаете, удастся? Что им вменить? И что в их силах исправить?
04.06.2012 в 09:25:49
кстати, внутренние провода все новые, 2,5 квадрата. Поэтому падать внутри напряжение по идее не должно :)
04.06.2012 в 10:05:16
Надо сетевикам звонить. я сам в ОВБ тружусь и на такие заявки выезжаем. первым делом промеряем нагрузки и напряжения на ПС питающей линию и дальше по цепи. причин и правда бывает много.
04.06.2012 в 12:49:37
andrewkhv написал : три фонаря работают нестабильно, гаснут и сразу разгораются
Если у Вас стоят ДРЛы с цоколем Е40, смотрите в патроне лампы пружинки под центральным электродом, они или перержавели или просели от нагрева при плохом контакте, поменяйте их и будет вам счастье.
04.06.2012 в 12:58:11
ПPOPAБ написал : Со светильниками - нужно смотреть, возможно ФР глючит
ФР- фотореле? Если да, то должны все светильники одновременно гаснуть. А бывает что как ёлочная гирлянда, поочерёдно.
04.06.2012 в 18:54:16
Михаил 53 написал : Если у Вас стоят ДРЛы с цоколем Е40, смотрите в патроне лампы пружинки под центральным электродом, они или перержавели или просели от нагрева при плохом контакте, поменяйте их и будет вам счастье.
Не будет счастья...
понедельник написал : Меряю напряжение -188в.
понедельник написал : В чём может быть косяк? В дачном КТП может?
Может быть и в нём... Точнее в его мощности... Какова мощность трансформатора, и сколько домов к нему подключено?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу