Аватар пользователя
Urban M

Местный

Регистрация: 02.05.2006

Минск

Сообщений: 50

14.06.2012 в 20:07:07

Уважаемы господа-электрики, подскажите пожалуйста можно ли подключить однополюсный автомат совместно с двухполюсными, принципиально не меняя схему в щитке. Дано 3 двухполюсных автомата на В40, и на цепь освещения надо 10 А. Можно ли убрать один лишний двухполюсный В40 и вместо него добавить однополюсный В10, подключив фазу со счетчика и фазу с цепи. А ноль цепи подключить на соседний автомат. Нули от счетчика на В40 соединены перемычками.

0
Аватар пользователя
Электрик II

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Киев

Сообщений: 10

14.06.2012 в 20:42:58

Категорически нельзя. Представьте выбьет двухполюсный и оборвет вам ноль. Останется чистая фаза. Лучше тогда ноль вообще через автомат не пропускать, а пустить на прямую.

0
Аватар пользователя
Urban M

Местный

Регистрация: 02.05.2006

Минск

Сообщений: 50

14.06.2012 в 20:54:05

Т.е. через колодку до автоматов?

0
Аватар пользователя
Электрик II

Местный

Регистрация: 14.06.2012

Киев

Сообщений: 10

14.06.2012 в 20:56:23

Если есть колодка - то через нее. А так можно и через клемник соединить.

0
Аватар пользователя
Urban M

Местный

Регистрация: 02.05.2006

Минск

Сообщений: 50

14.06.2012 в 21:01:15

Большое спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу