Здравствуйте. Очень прошу высказаться по поводу надежности схемы http://ele-market.ru/electro/4-sheme-cottage.htm#avr-house Резервный ввод - бензогенератор, запускается автоматически при исчезновении напряжения.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2012 в 21:36:39

Alipapa написал : прошу высказаться по поводу надежности схемы

Перед подачей напряжения на нагрузку с генератора, от нагрузки должны быть отключены оба рабочих сетевых провода без малейшей возможности случайного или умышленного попадания тока генератора в сеть. Для этих целей подойдёт в качествк К1 любое силовое реле с парой перекидных контактов.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

16.06.2012 в 22:49:45

Alipapa написал : Очень прошу высказаться по поводу надежности схемы http://ele-market.ru/electro/4-sheme....htm#avr-house

Безграмотная схема с высокой вероятностю поражения ремонтников ремонтирующих питающую сеть, выхода генератора со строя!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Alipapa

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

17.06.2012 в 01:21:43

avmal - спасибо, понятно, это мы скорректируем.

Посититель написал : Безграмотная схема с высокой вероятностю поражения ремонтников ремонтирующих питающую сеть, выхода генератора со строя!

Ну так я тоже могу все обхаять, в принципе я этого ожидал. А вот по существу, можете ли Вы обосновать, указать на недостатки, ошибки, пути устранения? Я помочь прошу, а не поболтать пришел.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

17.06.2012 в 11:00:03

Alipapa написал : А вот по существу, можете ли Вы обосновать, указать на недостатки, ошибки, пути устранения?

если в трёхфазной схеме то со стороны основного ввода не мешало бы обеспечить контроль всех трех фаз и исходя из сигнала контроллера управлять пускателями,пропадание левой или средней фазы чревато порчей потребителей требующих наличия трех фаз одновременно или если останется только та фаза которая питает катушку пускателя то две трети дома будут оставаться без напряжения но и генератор не будет запущен. не мешало бы в контролере фаз выставить задержку в подаче сигнала так как пропадания напряжения могут быть и кратковременными,в исходной схеме кратковременные пропажа напряжения вызовет быстрый износ устройств АВР,ложным пускам генератора.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2012 в 12:28:28

нервный написал : если в трёхфазной схеме то со стороны основного ввода не мешало бы обеспечить контроль всех трех фаз

Вы о чём? Разговор-то про однофазный АВР.

0
Аватар пользователя
Alipapa

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

17.06.2012 в 13:03:11

Да, конечно однофазный, но вот это, наверное, учесть надо:

нервный написал : в исходной схеме кратковременные пропажа напряжения вызовет быстрый износ устройств АВР,ложным пускам генератора.

Может быть есть смысл в цепь питания катушки поставить кнопку "пуск" с блок-контактом, чтобы схема автоматом не возвращалась в исходное положение?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2012 в 13:38:47

Alipapa написал : Может быть есть смысл в цепь питания катушки поставить кнопку "пуск" с блок-контактом, чтобы схема автоматом не возвращалась в исходное положение?

Вы кажется указали, что ваш генератор имеет систему автоматического пуска, а это значит и все необходимые задержки.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

17.06.2012 в 22:06:30

Схема рабочая, тем более уже ребята применяют. есть конечно подводные камни, в частности контактор К1 необходимо использовать перекидные контакты чтобы обезопасить оборудование от сюрпризов связанных с коммутацией контактов, непонятен алгоритм включения бензогенератора, на схеме- отсутствует. Насколько критично время срабатывания АВР?

0
Аватар пользователя
Alipapa

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

18.06.2012 в 10:57:45

Время некритично, схему запуска генератора сейчас привести не смогу, но алгоритм такой, что он включается после пропадания напряжения на основном вводе после некоторой паузы, которую можно регулировать. Также автоматическая остановка происходит не сразу, а тоже через выставленный интервал. Спасибо за ответы, все приму к сведенью и учту.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

18.06.2012 в 12:23:34

Alipapa написал : Время некритично, схему запуска генератора сейчас привести не смогу, но алгоритм такой, что он включается после пропадания напряжения на основном вводе после некоторой паузы, которую можно регулировать. Также автоматическая остановка происходит не сразу, а тоже через выставленный интервал. Спасибо за ответы, все приму к сведенью и учту.

Тогда можно смело эксплуатировать приведенную Вами схему.

0