Муж вешает светильник в комнате и задается вопросом для чего желто-зеленый проводок.
11.08.2006 в 19:57:24
Муж вешает светильник в комнате и задается вопросом для чего желто-зеленый проводок.
11.08.2006 в 21:58:47
Желто-зелёный провод - это заземление. Международный стандарт. А вот синий (голубой) обозначается нулём, но не во всём мире, как желто-зелёный. А почему?
11.08.2006 в 23:38:48
для чего желто-зеленый проводок.
Для чего угодно. Вплоть до прямой фазы. Вы бы не здесь спрашивали, а у того, кто вам этот проводок прокладывал и подключал. Проводку на освещение тянут чем придётся, мало заботясь о соответствии каким-то стандартам. Хотя есть надежда, что это рабочий ноль (не защитная земля)Прозвоните его, и остальные провода, сначала индикаторной отвёрткой, найдите фазы (при включённых выключателях) - на желто-зелёном фазы быть не должно; затем лампой между фазой и теми проводами, которые без фазы (если их много.) Лампа должна гореть. Есть вариант, что это запасной провод. В отсутствие твёрдой уверенности в его земляном предназначении не заземляйтесь на него.
12.08.2006 в 10:58:40
noxs написал : Муж вешает светильник в комнате и задается вопросом для чего желто-зеленый проводок.
Если он торчит из светильника - то это для заземления. Если у Вас нет заземления в квартире, то его можно (и нужно) никуда не подключать.
Если желто-зеленые провод торчит из стены, то, как и написал ал99екс, на нем может быть все, что угодно.
12.08.2006 в 13:43:38
Если он торчит из светильника - то это для заземления.
Цена светильника? Если три рубля, то тоже что угодно; кстати, сразу же переделайте подключение патронов - там провода привязаны узелком, с сантиметровыми голыми концами. Если дорогой, то вполне возможно, что и заземление, хотя не факт. Прозвоните этот провод на корпус, если возможно, проверьте место подключения к корпусу - должно быть под винт, а не узелком. При отсутствии заземляющей жилы в стене (не путать с нулём!!!) - никуда не подключать.
13.08.2006 в 21:33:31
noxs написал : Муж вешает светильник в комнате и задается вопросом
этот провод откуда торчит? из светильника или стены? хотя lev125 уже все сказал
14.08.2006 в 02:23:52
noxs написал : Желто-зеленый провод - это заземление?
Вообще-то в ситуации с глухозаземленной нейтралью этот провод - защитное зануление, а не заземление... :(
14.08.2006 в 09:11:40
Serg написал : с глухозаземленной нейтралью
В TT нейтраль тоже глухозаземлённая. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
14.08.2006 в 23:56:50
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 ”Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение Pen и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах
15.08.2006 в 03:12:02
2ВТБ!
И что? ТТ у нас широко применяется? тогда о чем речь?
21.08.2006 в 06:36:19
по правилам - защитная земля, на практике - что угодно (зависит от квалификации монтажника)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу